中华钢结构论坛 China Structure Forum                                              XinY structural consultants ltd

 
怎么实现两个不同的力学模型?
flurry






积分 1073
帖子 565
2012-8-18 08:31    顶部


转贴:

抗震规范要求,复杂结构进行多遇地震作用下的内力合变形分析时,应采用不少于两个不同的力学模型,并对其计算结果进行分析比较
strat能完成2个不同的力学模型吗?
flurry






积分 1073
帖子 565
2012-8-18 08:31    顶部
首先,规范的意图是两套不同软件的对比,不是指同一家软件两种不同的模块。

    其次,作为软件,总是尽量采用精度最高的单元,总是采用最精细的模型。如果一套软件同时有多种软件,那么软件开发商应该综合几个软件的优点,推出最可靠的软件。而不是同时优劣并存,这是商业行为,也是对用户不负责任的。
    同一公司不同软件计算结果不同,甚至有显著差异,对开发商而言,就是需要查找产生差异的原因、更正软件的错误了。
    如果SAP2000/ETABS计算结果不同,用户有理由要求软件开发商给出解释,而不是喜滋滋地将两种结果都端出来,这体现不了开发商的水平,也体现不了设计者的水平。(呵呵,道理是这样,并不建议大家真去找,当前现状就是这样)

    再次,规范的意图是”不同计算模型”,指采用不同的计算模式。例如SATWE、PMSAP都是采用墙单元,就不应该称为两种不同模型。
flurry






积分 1073
帖子 565
2012-8-18 08:32    顶部
STRAT软件新版本,推出高层结构超元模型,梁、墙、板均用超元模拟,全部采用细分板单元模型。这是高层结构继薄壁杆、墙元之后的全新计算模式。完全考虑楼板的对梁的翼缘作用,完全排除框架梁、洞口连梁与剪力墙连接的差异。

    STRAT超元模型基本不增加建模工作量,只需将梁、墙改成超元,其它所有条件均不改变。

    STRAT超元模型首创性两体系处理:在Plots是细分板单元的应力和配筋,在Archi是合并后墙梁构件内力、配筋和施工图。用户既可以看到精细化有限元分析的应力分布,同时有可以按照普通结构一样,直接进行梁柱、墙、板的配筋,绘制施工图。

高层结构墙元模型

flurry






积分 1073
帖子 565
2012-8-18 08:33    顶部
STRAT超元模型,以及超元剖分后的全细分模型


vexyu






积分 135
帖子 166
2012-8-19 11:18    顶部
超元模型?还是第一次听说,没用过,不知道计算结果如何
flurry






积分 1073
帖子 565
2012-8-20 07:37    顶部
STRAT超元模拟墙、梁,真正实现同一软件,自身具备不同计算模型的对比。
 


联系我们 版权声明 发帖规则 论坛制度 关于我们
版权所有.中华钢结构论坛.永久保留所有权利

[Processing Time] User:0.28, System:0.03, Children of user:0, Children of system:0