1.不锈钢网架设计,304不锈钢的抗拉强度比Q235大还是小?采用多大?
2.原设计中采用60*3.5和75.5*3.75的不锈钢杆件,以及100的不锈钢球,哪儿能买到不锈钢的配件?
3.原设计要求使用304不锈钢,实践中都是用的304不锈钢吗?有能替代纯不锈钢,却能出来不锈钢效果的材料吗?见过镀锌的网架吗?
cxhcxh120102






积分 10
帖子 12
2012-9-29 08:52    顶部
1.要看不锈钢的材质了。
06Cr19Ni10 的抗拉强度为178Mpa
06Cr19Ni10N 的抗拉强度为239Mpa
shoyo






积分 214
帖子 163
2012-9-29 09:00    顶部
0 分
如果需要不锈钢配件我可以帮你联系,站内发信息给我!
lyj1976






积分 515
帖子 315
2012-10-9 10:52    QQ 顶部
1:材料304 ,国标06Cr19Ni10 ,日标叫SUS304 ,相当于美标304 ;
2:具体强度设计值个人取150,屈服强度取210,仅供参考;
3:四川有个地方标准,就是普通钢管外套不锈钢壳的;
4:可参考《网架网壳设计与施工》丁芸孙编的,p358;
lyj1976 修改于2012-10-09 10:57
lyj1976






积分 515
帖子 315
2012-10-9 11:10    QQ 顶部
2楼的数字有问题吗?是否写错了,你说的是屈服强度吧?抗拉强度有那么小?

我baidu一下:
304抗拉强度 σb (MPa)≥520
屈服强度 σ0.2 (MPa)≥205
伸长率 δ5 (%)≥40
断面收缩率 ψ (%)≥50
硬度:≤187HB;≤90HRB;≤200HV
lyj1976 修改于2012-10-09 11:17
hunterno1






积分 31
帖子 20
2012-10-10 12:13    QQ 顶部
1.关于强度取值可参看《不锈钢强度设计值取值的试验和理论依据》,里面讲的比较详细,简单说按相关不锈钢标准,304不锈钢的屈服强度标准值取205Mpa,设计强度可取205/1.15,不过我一般取160.
2.配件一般有专门供应商。
3.如果要求304材质,就看加工厂家了,规范的就使用304,不规范的可能用其他材质代替,毕竟不锈钢不同材质的差价很大,如果只是要表面效果,可以做不锈钢包管。
lyj1976






积分 515
帖子 315
2012-10-11 10:32    QQ 顶部
6楼说的对,具体论文《不锈钢强度设计值取值的试验和理论依据》,现传上
不锈钢强度设计值取值的试验和理论依据.pdf ( 345.92 K) 下载次数 52
lyj1976 修改于2012-10-11 10:34
 