游客:
注册
|
登录
中华钢结构论坛 China Structure Forum
»
A3. 空间结构
‹‹ 上一主题
|
下一主题 ››
投票
交易
悬赏
活动
打印
|
推荐
|
订阅
|
收藏
外行关于不锈钢网架的几个弱智问题
YESGUY
积分
193
帖子
165
#1
2012-9-28 10:51
1.不锈钢网架设计,304不锈钢的抗拉强度比Q235大还是小?采用多大?
2.原设计中采用60*3.5和75.5*3.75的不锈钢杆件,以及100的不锈钢球,哪儿能买到不锈钢的配件?
3.原设计要求使用304不锈钢,实践中都是用的304不锈钢吗?有能替代纯不锈钢,却能出来不锈钢效果的材料吗?见过镀锌的网架吗?
cxhcxh120102
积分
10
帖子
12
#2
2012-9-29 08:52
1.要看不锈钢的材质了。
06Cr19Ni10 的抗拉强度为178Mpa
06Cr19Ni10N 的抗拉强度为239Mpa
shoyo
积分
214
帖子
163
#3
2012-9-29 09:00
0 分
如果需要不锈钢配件我可以帮你联系,站内发信息给我!
lyj1976
积分
515
帖子
315
#4
2012-10-9 10:52
1:材料304 ,国标06Cr19Ni10 ,日标叫SUS304 ,相当于美标304 ;
2:具体强度设计值个人取150,屈服强度取210,仅供参考;
3:四川有个地方标准,就是普通钢管外套不锈钢壳的;
4:可参考《网架网壳设计与施工》丁芸孙编的,p358;
lyj1976
修改于2012-10-09 10:57
lyj1976
积分
515
帖子
315
#5
2012-10-9 11:10
2楼的数字有问题吗?是否写错了,你说的是屈服强度吧?抗拉强度有那么小?
我baidu一下:
304抗拉强度 σb (MPa)≥520
屈服强度 σ0.2 (MPa)≥205
伸长率 δ5 (%)≥40
断面收缩率 ψ (%)≥50
硬度:≤187HB;≤90HRB;≤200HV
lyj1976
修改于2012-10-09 11:17
hunterno1
积分
31
帖子
20
#6
2012-10-10 12:13
1.关于强度取值可参看《不锈钢强度设计值取值的试验和理论依据》,里面讲的比较详细,简单说按相关不锈钢标准,304不锈钢的屈服强度标准值取205Mpa,设计强度可取205/1.15,不过我一般取160.
2.配件一般有专门供应商。
3.如果要求304材质,就看加工厂家了,规范的就使用304,不规范的可能用其他材质代替,毕竟不锈钢不同材质的差价很大,如果只是要表面效果,可以做不锈钢包管。
lyj1976
积分
515
帖子
315
#7
2012-10-11 10:32
6楼说的对,具体论文《不锈钢强度设计值取值的试验和理论依据》,现传上
不锈钢强度设计值取值的试验和理论依据.pdf ( 345.92 K)
下载次数 52
lyj1976
修改于2012-10-11 10:34