这样的全焊节点在那本书上提到过?
cxh5384
积分
364
帖子
259
#1
2012-11-2 22:04
我在一个地方看到了一个柱子悬臂段与梁连接的节点,腹板用用两块板加起来,然后周边角焊缝,上下翼缘焊接,这样的节点合理吗?在哪本规范里出现过,或在哪本书里介绍过?哪位大侠可以说一下?
scream2658
积分
15
帖子
10
#2
2012-11-2 22:31
栓焊刚接节点。 怎么腹板用节点板双剪连接后还用角焊缝连接呢? 用角焊缝不会对腹板造成影响吗?不解。
smomo
(北风)
积分
2074
帖子
1029
#3
2012-11-6 00:16
这个是全焊节点,螺栓是安装栓,该节点在01sg519 21页节点1、4有描述。
smomo
修改于2012-11-06 00:26
cxh5384
积分
364
帖子
259
#4
2012-11-8 22:43
smomo wrote:
这个是全焊节点,螺栓是安装栓,该节点在01sg519 21页节点1、4有描述。
图集上这一页我看过了,那上面并没有说用两块板夹住腹板然后用角焊缝,而是直接腹板用对接焊缝
smomo
(北风)
积分
2074
帖子
1029
#5
2012-11-16 01:18
cxh5384说的没错,这个节点确实有点问题,与01sg519中全焊节点不一致。
查看了JGJ82-2011高强度螺栓连接技术规程,在其5.5节 栓焊并用连接接头中对这一问题有系统计算和要求,而且其为高强度螺栓,不是普通的安装螺栓,因此本贴中的节点设计确有不周之处(传力以连接板端部角焊缝为主),其承载能力应该比较低,达不到等强连接的要求。
附JGJ82-2011中的栓焊连接部分内容:
smomo
修改于2012-11-16 01:21
okok
积分
9571
帖子
6096
#6
2012-11-16 09:46
虽然与图集中的全焊节点不完全一样,但等强传力并没有问题,过去也是常用做法。
smomo
(北风)
积分
2074
帖子
1029
#7
2012-11-18 21:29
这个节点在钢厂平台等施工项目中用到比较多,与JGJ92-2011主要区别在于,JGJ82-2011中焊缝传力以平缝为主,竖缝是辅助缝,而该节点中竖缝为主要传力缝,各位是否可以分析一下平缝和竖缝传力的区别,JGJ82-2011处理的出发点是什么?