板式楼盖长期挠度问题
flurry
积分
1073
帖子
565
#1
2012-12-15 08:04
我建了一个板柱结构空心楼盖模型计算了一下,发现板的最大长期挠度每层都不一样,顶层最大,我问了一下同事他们说板的挠度应该每层都一样的,望指教!(引自STRAT官方论坛).
管理员回复:
应该是各层不同。梁的挠度,各层也是不同的。希望纠正这个不正确的认识。
长期挠度也是力作用下的结构变形。既然涉及变形,自然与边界条件有关。结构上下各楼层,柱对梁的约束作用不同,边界条件不一样,自然挠度不同。
板的挠度计算与梁不同。梁是线性的,可以根据一个梁的内力、长期刚度,沿梁积分得到其挠度。所以梁的挠度可以不整体分析。当然,这个过程忽略了横向相交梁的影响,是一个近似。
板是双向的,XY两方向的长期刚度直接关联,且二维面不能由内力直接积分得到变形。STRAT国内外首次采用整体有限元计算的方式,计算大板的挠度。考虑到板的两方向刚度不同、各向异性,考虑到相邻板影响,也正确地反映了竖向构件约束的边界条件。其计算具有很高的精度。