中华钢结构论坛 China Structure Forum                                              XinY structural consultants ltd

 
关于人防荷载
chq18






积分 5
帖子 4
2012-12-26 17:04    顶部


各位大侠,STRAT中有关人防荷载的哪里输入?请赐教
xiaoxiao51638






积分 65
帖子 64
2012-12-26 18:46    顶部
在STRAT总信息设置里面,地下室选项中有人防数据。我没算过人防,似乎在那看到过。
zjykhj_1974






积分 695
帖子 492
2012-12-27 08:48    QQ 顶部
非也,设一个人防工况加人防荷载即可。



伪劣一级货
chq18






积分 5
帖子 4
2012-12-27 14:28    顶部
zjykhj_1974 wrote:
非也,设一个人防工况加人防荷载即可。

但是构件验算是,材料强度的提高级人防参与的荷载组合和平时工况是不一样的。
这些程序有考虑吗?
zjykhj_1974






积分 695
帖子 492
2012-12-28 15:49    QQ 顶部
考虑的,程序自动调整。好象说明手册上有的。



伪劣一级货
chq18






积分 5
帖子 4
2012-12-28 16:22    顶部
zjykhj_1974 wrote:
考虑的,程序自动调整。好象说明手册上有的。

可是这个人防工况在哪里加,没看到
可否截个图说明下,谢谢。。
flurry






积分 1073
帖子 565
2013-1-11 11:48    顶部
人防设计在STRAT中很简单,只需前处理Prep设工况类型为“人防”,就可以了。

材料强度等级的提高,程序会依据规范,自动处理。Archi、Plots一旦检测到荷载组合内包含人防,自动调整材料等级。具体的调整数据,Archi生成的构件计算书,柱rh_Cc、梁rh_Bc、墙rh_Wc,这些文件中都可以看到。

新版V6.0的Archi,可以查看单个构件详细计算书,如下图按钮。从这些计算书,可以看出单个构件的人防荷载强度提高。

 