请教,混凝土梁上面托钢柱节点处理问题
gonemo
积分
12
帖子
9
#1
2013-1-8 13:36
我现在做一个工程(地下7.9m深的混凝土结构,地上8m高的一层钢结构),需要在混凝土梁上托钢柱,钢柱(箱型柱)的柱脚是采用插入式还是埋入式的好呢?
对柱脚的埋入深度以及外包厚度,钢结构规范规定:插入式最小埋深500mm,没有对周围混凝土厚度的要求;
埋入式最小埋深没有要求,周围混凝土外包厚度要求最少180mm
而中国建筑工业出版社出版的《钢结构连接节点设计手册》里面8-96规定:埋入式节点的箱型柱的埋入深度最少要达到截面高度的3倍(我用到的最大柱截面有280mm)
如果采用埋入式柱脚,那首层梁的高度和宽度就很难控制了,所以,大家有没有谁做过类似工程,有什么好的意见,该根据那条规范去做呢?
zx1984shz
积分
59
帖子
47
#2
2013-1-8 19:53
节点手册中的埋入深度,在《高层民用钢结构技术规程》JGJ99-98中,8.6.2条中有要求。
插入式柱脚,严格说来钢结构中只有在轻钢如厂房中才有的,比较轻型,抗拔主要依靠钢柱同混凝土的粘结作用,钢框架结构,依照现在的抗震规范,必须做埋入式或者外包式,目的为了实现嵌固作用。
lz的工程,地下部分埋深很深,钢柱完全可以放进去。不知地下部分是什么结构,如果是地下室的话,上部钢结构可以以地下室顶板为嵌固端,顶板以下埋入钢柱,柱上焊栓钉,计算周围配筋,保证钢柱埋深即可(个人认为)。不过埋深够深的,要埋7.9m深的柱的话,可够喝一壶了。
看看别的大侠怎么说吧。
zhflingseu
积分
103
帖子
68
#3
2013-1-8 20:34
8m高?280宽,长细比满足要求吗,直接做成铰接算了,做成框架支撑结构
gonemo
积分
12
帖子
9
#4
2013-1-9 09:44
zx1984shz wrote:
节点手册中的埋入深度,在《高层民用钢结构技术规程》JGJ99-98中,8.6.2条中有要求。
插入式柱脚,严格说来钢结构中只有在轻钢如厂房中才有的,比较轻型,抗拔主要依靠钢柱同混凝土的粘结作用,钢框架结构,依照现在的抗震规范,必须 ...
嗯,谢谢哦。地上是一层高8M的钢框架,地下部分是钢筋混凝土结构,深7.9M,中间在-3.5M处有个局部夹层。现在的问题是,有些钢柱下面没有混凝土柱子,需要用混凝土梁托换,这个托换梁的做法不是太清楚,如果完全按照高钢的规定,280mm的钢柱子,估计得用650宽、900高的混凝土梁才能满足要求了,所以我想这个是不是必须得按照《高层民用钢结构技术规程》JGJ99-98里面的要求来做?
gonemo
积分
12
帖子
9
#5
2013-1-9 09:45
zhflingseu wrote:
8m高?280宽,长细比满足要求吗,直接做成铰接算了,做成框架支撑结构
是一个坡屋顶结构,只是有几根最高的柱子是8M。建筑要求,没有办法加柱间支撑。
gonemo
积分
12
帖子
9
#6
2013-1-9 09:51
混凝土梁托换钢柱处
zx1984shz
积分
59
帖子
47
#7
2013-1-9 10:00
说实话,8米高的钢框架也是可以做刚接的外露式柱脚的,类似门刚,檐口8米高铰接柱脚也无所谓。
不过你上部结构看起来荷载不小,是现浇屋面还是轻钢屋面?要是处于地震区的话,还真得按抗规走,而抗规要求做外包或者埋入,所以这个柱脚肯定会很大……
托梁转换可以做,01SG519图集里面有类似节点,但位置要处理好,感觉这个工程,很浪费啊……
cxhcxh120102
积分
10
帖子
12
#8
2013-1-9 10:40
做铰接的就行吧
gonemo
积分
12
帖子
9
#9
2013-1-9 18:40
zx1984shz wrote:
说实话,8米高的钢框架也是可以做刚接的外露式柱脚的,类似门刚,檐口8米高铰接柱脚也无所谓。
不过你上部结构看起来荷载不小,是现浇屋面还是轻钢屋面?要是处于地震区的话,还真得按抗规走,而抗规要求做外包或者埋入,所以这个柱 ...
7度区,屋面采用组合楼板,荷载相对比较大,不能做柱间支撑,这样可以做外露式刚接柱脚么,或者铰接?
gonemo
积分
12
帖子
9
#10
2013-1-9 18:41
cxhcxh120102 wrote:
做铰接的就行吧
不能做柱间支撑,做铰接没问题么?
zx1984shz
积分
59
帖子
47
#11
2013-1-10 09:34
gonemo wrote:
7度区,屋面采用组合楼板,荷载相对比较大,不能做柱间支撑,这样可以做外露式刚接柱脚么,或者铰接?
这不敢说,7度区的情况下,我觉得可以用外露式的刚接柱脚。不过lz最好能跟甲方、审图之类交流一下。原则上我感觉没啥事,涉及到责任问题,到时找事可全到你身上了。
铰接柱脚也可以做的,但估计截面会大一些。
maohuawei123
积分
2
帖子
3
#12
2013-1-11 13:19
做门式钢架,柱脚做成铰接在梁上埋螺栓试试看,两边挑出来的部分可以增设隅撑解决。