吊点确定。
chen88vin






积分 3
帖子 3
2013-3-12 14:56    顶部


厂内有三台5吨吨的行吊,吊附件的椼架(约14吨)离地面装车。吊点为三角形。请教各位前辈。吊点如何确定?谢谢!
FR1.dwg ( 309.47 K) 下载次数 14
diamondmouse






积分 72
帖子 50
2013-3-12 16:01    QQ 顶部
简单算,假设是均匀的吊梁,不考虑瞬时启动荷载,且在平衡状态下,吊点距吊梁边0.207L时,吊梁受力最合理。
当然你这个框架比较复杂,包括里面的货物堆放等等需要考虑。



2012年1月成功毕业0/1 结婚 1/1
chen88vin






积分 3
帖子 3
2013-3-12 16:09    顶部
框架中间没装货物。吊点要呈三角形布置。
zhgjglt






积分 68
帖子 60
2013-3-13 18:33    QQ 顶部
按照2楼的意见在构件M6端部梁柱节点处(约0.207L)设置吊点,总共设置四个吊点,看行否。
 