中华钢结构论坛 China Structure Forum                                              XinY structural consultants ltd

 
柱脚锚栓端部可否不设弯钩或锚板
ZHOUCY888






积分 131
帖子 93
2013-4-2 22:19    QQ 顶部


设计院出的室内隔墙铰接钢柱,柱脚锚栓端部未设弯钩也无锚板,不知这么做可有问题,且M24的锚栓只锚入长度300。
smomo (北风)






积分 2074
帖子 1029
2013-4-7 22:58    QQ 顶部
如果可以确认柱脚仅受压或压剪,这种处理是可以的。
 


联系我们 版权声明 发帖规则 论坛制度 关于我们
版权所有.中华钢结构论坛.永久保留所有权利

[Processing Time] User:0.28, System:0.03, Children of user:0, Children of system:0