如图,下部红色为预应力索,红色撑杆支撑上弦,绿色撑杆支撑下弦,请问:
1、在SAP2000中索应如何设置参数,预应力如何施加。我用温度施加预应力时,改变索的材料温度,上部网架杆件温度也会自动更改。
2、索与撑杆的节点应如何设置。
玉石殿
积分
2
帖子
1
#2
2013-5-28 11:15
1.在SAP2000中通过对特定单元降温施加预应力,但应注意各个索段预应力在撑杆节点处水平向合力为0
2.节点处铰接即可(释放弯矩)
3.跨度不大的话,不必要用索单元,用两节点直线杆单元即可~
knoks
积分
6
帖子
19
#3
2013-5-28 14:12
1,可以用框架单元和索单元模拟,框架单元适用于索网,索单元适用于单根悬索。
2,可以用初应变给索施加预张力,比温度法施加好像更方便。预张力=弹模X索截面积X初应变。
3,不要随便释放,容易不收敛,可以将要释放的刚度乘0.1。
4,节点往往存在自由度耦合,比较复杂,计算起来不易收敛。
5,楼主提到的下弦索节点,可以只做Z方向约束。
6,以上仅供参考,不对之处,望高手指点。
JohnMaynardKing
积分
44
帖子
43
#4
2013-6-3 15:56
既然是加固,是否可以认为网架已使用了一段时间。那么要考虑构件壁厚的减损吗?
请指点。
加肥猫
积分
17
帖子
18
#5
2013-6-17 21:05
谢了,虽然最后没有这么做,但是还是涨知识了