请教:柱牛腿处节点连接哪种更合理?
小坡
积分
33
帖子
27
#1
2003-5-2 09:48
各位:在设计过程中,为了节省材料,带吊车梁的厂房柱子一般牛腿上部用板材薄,下部用板材厚,这在规范中可以允许,但是在其连接节点处该如何处理呢?所以请教各位前辈我所上传的两种节点哪种更合理?
呆呆虫
积分
475
帖子
301
#2
2003-5-5 17:03
右边这个更为合理些。
syqmd
积分
50
帖子
33
#3
2003-5-6 15:11
我也认为右边的合理些否则的话,钢柱需断开后再焊接
eddiechen
积分
779
帖子
275
#4
2003-5-6 16:21
我的習慣也是右邊
但我這兒沒有要求上柱之翼腹板要錯開
也許以前有,但現在都不這麼作了(大樓H柱續接,也沒錯開,而荷重大多了)
當然如果是你們的規範要求,那另當別論
okok
修改于2009-05-18 18:02
YESGUY
积分
193
帖子
165
#5
2003-5-6 16:43
根据发达国家的规范,腹板和翼板不需错开,也没有问题的。但是和我们的规范有抵触。
小坡
积分
33
帖子
27
#6
2003-5-6 19:59
谢谢各位的见解!:)
我是这么认为,右边的结构较合理,符合规范要求,但是由于牛腿上下部分腹板、翼缘板的厚度不相同,而且相差很大,这样即增加了用钢量,又复杂了加工工艺。
而左边的结构节点牛腿上板与筋板连成一体,将柱结构在牛腿位置分为上下两个部分,这样就简单了加工工艺,岂不更好!
请各位指教!
eddiechen
积分
779
帖子
275
#7
2003-5-7 16:08
採用左邊的接合,製作上是方便些,不是不可行
但在你框起來的部位,小心焊接的品質,因為力量變複雜了
我是看過類似作法
而且該工程直接用牛腿(H型鋼)分開上下柱
不過依我個人而言,我喜歡柱貫穿 不喜歡梁貫穿
okok
修改于2009-05-18 18:02
冷波
积分
63
帖子
43
#8
2003-5-8 10:06
右边这个更为合理些。
三人行,必有我师。 [email]lengbo12345@sohu.com[/email]
lijingas
积分
1359
帖子
662
#9
2003-5-9 09:19
其实H型钢对接焊缝要求错开200MM,虽然规范有规定,但很有些疑问?因为实际上如果H型钢现场对接焊缝,标准节点中就是没有错开,而实际上车间的对接焊缝质量肯定要比现场高,所以单纯从理论上讲即使不错开也没有问题,曾经与几个高手讨论,大家都说不出所以原,但为了便于通过,我们也只好在车间尽量错开。但自己放心,没有问题,如果审图的要问,你就可以说,我这是现场对接焊缝,可是标准节点啊。(开玩笑 )