游客:
注册
|
登录
中华钢结构论坛 China Structure Forum
»
B1. 连接与节点
‹‹ 上一主题
|
下一主题 ››
投票
交易
悬赏
活动
打印
|
推荐
|
订阅
|
收藏
请教各位:柱底连接焊缝验算不满足
kingsanzhang
积分
2
帖子
1
#1
2013-6-30 00:20
本人最近做一单层框架,有个柱脚设计有问题如下,请各位指教一下:
外露式柱脚设锚栓支承托座
柱编号 = 11
采用钢截面: H400X251X10X12
柱脚混凝土标号: C30
柱脚底板钢号: Q345
柱脚底板尺寸 B x H x T = 711 x 860 x 44
锚栓钢号: Q390
锚栓直径 D = 60
锚栓垫板尺寸 B x T = 185 x 32
翼缘侧锚栓数量 = 3
腹板侧锚栓数量 = 3
柱底板与柱肢连接焊缝校核:
柱与底板的焊缝采用:翼缘采用对接焊缝,腹板采用角焊缝。
连接焊缝尺寸:腹板连接焊缝 = 8 mm
计算柱底连接焊缝控制组合号: 15
对应的组合内力值:
Mx = -452.79 kN*m My = -0.19 kN*m
N = 24.63 kN V = 60.38 kN (合成以后的剪力)
焊缝应力计算值 = 269.79 N/mm2
焊缝应力设计值 = 200.00 N/mm2
***** 柱底连接焊缝验算不满足!
请问各位:如何修腹板连接焊缝,如改为10mm,为何STS不会自动改大?出现这种情况各位如何处理?
okok
积分
9571
帖子
6096
#2
2013-6-30 18:01
这个内力组合下,柱截面(即使Q345)本身已经超载了,焊缝当然不通过。
而且,焊条似乎还选错了。
非抗震条件下,焊条别选错,通常这种焊缝不需要验算。
smomo
(北风)
积分
2074
帖子
1029
#3
2013-7-2 23:47
应该是pkpm的问题,不管H型钢多厚,只要设置为角焊缝(包括翼缘的焊缝),焊缝都是8mm;所以在构造范围内加大焊缝,手工补个计算即可。
投票
交易
悬赏
活动
联系我们
版权声明
发帖规则
论坛制度
关于我们
版权所有.中华钢结构论坛.永久保留所有权利
[Processing Time]
User:0.28, System:0.03, Children of user:0, Children of system:0