游客:
注册
|
登录
中华钢结构论坛 China Structure Forum
»
A3. 空间结构
‹‹ 上一主题
|
下一主题 ››
投票
交易
悬赏
活动
打印
|
推荐
|
订阅
|
收藏
钢桁架结构支座约束
aetno
积分
61
帖子
56
#1
2013-9-23 08:50
对于桁架结构,我观看大部分的图纸,均是一端固定,另一端滑动。这种计算模型是符合单榀桁架的计算假定,但这样的固定端约束会出现较大的水平推力,特别是在温度作用下较明显。对于这样的情况如何解决呢!个人一般均取一定的弹性钢度,采用弹性钢度支座处理,不知合理!
hf20063319
积分
45
帖子
41
#2
2013-9-23 09:44
都已经是滑动支座了,温度应力已释放,还会有很大的水平力吗?
橘子天空
积分
244
帖子
241
#3
2013-9-30 08:34
这样释放一端的话,固定端应该不会出现太大的水平推力的,要么就是你的结构选型问题
aetno
积分
61
帖子
56
#4
2013-10-3 15:02
分析了几个算例!固定端的水平力一般也会在450KN左右!
assunxue
积分
6
帖子
5
#5
2013-11-13 10:07
温度引起的水平应力很大,不可小觑。
冇名卒崽
积分
360
帖子
247
#6
2013-11-13 18:34
0 分
能上图吗?
uome
积分
10
帖子
9
#7
2013-11-18 15:31
看你释放的是多大的,既然已经释放了,模型里面应该是按照滑动支座或者弹性支座输入,出现400KN的力应该不正常
lusheji
积分
6
帖子
7
#8
2013-11-20 09:20
一端已经释放了水平位移,怎么还有那么大的力,我个人觉得应该是模型计算除了问题!
投票
交易
悬赏
活动
联系我们
版权声明
发帖规则
论坛制度
关于我们
版权所有.中华钢结构论坛.永久保留所有权利
[Processing Time]
User:0.28, System:0.03, Children of user:0, Children of system:0