游客:
注册
|
登录
中华钢结构论坛 China Structure Forum
»
B1. 连接与节点
‹‹ 上一主题
|
下一主题 ››
投票
交易
悬赏
活动
打印
|
推荐
|
订阅
|
收藏
锚栓能否抗剪?
okok
积分
9571
帖子
6096
#1
2011-4-8 22:30
柱脚锚栓不可以抗剪,墙面埋件的锚栓却可以,为什么?
lyhlez
积分
36
帖子
28
#2
2011-4-9 01:50
0 分
问的好,我也一直有这个问题
lhfswy521
积分
248
帖子
128
#3
2011-4-9 12:36
关于柱脚锚栓抗剪问题,争论已久,我国GB50017规范规定柱脚锚栓不宜抗剪,水平力剪力应由底板和混凝土基础之间的摩擦力承担,当水平荷载大于摩擦力时则应设抗剪键。而目前对于柱脚锚栓的抗剪问题研究的也比较多,下面是杭萧陈友泉陈总的在《门式钢架轻钢结构制作与安装问题探讨》一文中关于柱脚锚栓抗剪问题的观点,抛砖引玉:
lhfswy521
修改于2011-04-09 12:39
lhfswy521
积分
248
帖子
128
#4
2011-4-9 12:59
另还有一篇关于研究钢柱脚锚栓连接抗剪性能的试验研究,也认为工程中大量使用的锚栓连接可以用以承担结构的水平荷载。
201104-166.part1.rar ( 498.05 K)
下载次数 147
201104-166.part2.rar ( 80.81 K)
下载次数 42
wanyeqing2003
积分
6289
帖子
3968
#5
2013-9-12 14:58
个人认为:锚栓是具有一定的抗剪能力。只是在利用锚栓抗剪承载力时需要注意:(1)锚栓抗剪应与一起浇筑的混凝土同时考虑承载力;(2)当锚栓承受剪力时,混凝土局部承压;(3)对于像轻钢结构柱脚有后浇层时,后浇混凝土部分的施工质量和承载力对锚栓抗剪影响较大,应慎用;(4)锚栓抗剪能力的取值较难确定,不考虑锚栓抗剪是一种偏于安全的工程处理方法。
顺其自然,随遇而安。
tck
积分
20
帖子
36
#6
2013-12-15 13:29
0 分
弱弱的说,不是一直在抗吗
zzzz-987
积分
30
帖子
37
#7
2013-12-23 11:28
柱脚螺栓一般是单个的,墙面埋件是整件的,且埋件与锚固筋是完全焊接的,属刚接了,可对否? 欧本钢构滑动屋面专门有研究的。
欧本钢构滑动屋面
投票
交易
悬赏
活动
联系我们
版权声明
发帖规则
论坛制度
关于我们
版权所有.中华钢结构论坛.永久保留所有权利
[Processing Time]
User:0.28, System:0.03, Children of user:0, Children of system:0