游客:
注册
|
登录
中华钢结构论坛 China Structure Forum
»
B1. 连接与节点
‹‹ 上一主题
|
下一主题 ››
投票
交易
悬赏
活动
打印
|
推荐
|
订阅
|
收藏
多高层节点是采用角焊还是熔透焊?
冇名卒崽
积分
360
帖子
247
#1
2013-12-27 18:40
H型钢支撑的转接节点,H型钢强轴横放。
即05SG519第36页图3的形式。
开始的时候我是采用图2的形式,但是设计会议上,工艺说弯不起这个板,要折板,于是我就选了图3。
但是现在又说,这个节点工艺复杂,焊缝多,工时长,影响交货期,总之几个老总、生产领导一轮批斗,我知道就是想套我,要我改角焊缝。
甚至要我用以前的结构,那种一看就是强构件弱节点的东西,节点全是角焊缝,连接件又小气,构件又粗又累赘,浪费钢材。
图集里面是指示坡口熔透焊的,改角焊缝行不行,要改多大的角焊缝?
设计的要求是II类场地8度抗震,基本风压0.85kN。
梁柱的对接又是一轮批斗,要我改成非坡口焊+贴补强板,重量上去了不说,能拿来抗震吗?我没依据和经验,这边没有一个人见过事实,也没人会算行不行。
会议中还提到一个焊缝收缩的问题,说梁的工地对接焊缝,如此填焊,整个长度会收缩,把钢柱往里拉弯,形成结构束腰,是不是有这么夸张?
有什么结构又简单又结实又省料的?我找不到。支撑的接头,里面的十字,按图集也应该是坡口熔透焊的,但是我见是截面中心部位,应力不大,也都同意改角焊缝了。
以下是怨气:
难道我做熔透焊错了吗!?铆焊工艺难做,焊缝收缩结构变形,这些问题是我的错吗?于是我无视结构性能,一味用简单工艺就对了?不如用AB胶水粘起来好了,粘得够厚也一样行吧。鬼不知道什么是简单什么是难么。工艺又水又平,难道是我的错?他签回来这么个东西,自己压这么低价钱,难道要我买单陪葬?要是哪天他投个10万签艘太空飞船回来,难道要我用纸折吗?对一个新手一上来就这个难度,做出来了还受批斗,生产进度上不去又赖我工艺复杂。我个人是觉得当然转接的性能是优秀的,我就是考虑到这个那么的焊缝,对我们生产来说可能吃不消,我才选的圆弧过渡,偏偏他有糖不吃非要吃苦,完了还赖我给个苦的让他吃,我X!!生产现场各种不合格品,各种混乱,筋板不对齐这种低级错误都有的,我都睁只眼闭只眼了,我只求柱的对接合格过关,别出事的时候在柱驳接的地方拦腰断开就好了。说到柱的对接也是有糖不吃吃屎的典型,一开始采购就定尺就没那么多事,偏偏就贪省那么点价格,买回来自己套料,几乎条条都要驳接,焊接时间、探伤、返修、焊材,都不止这个价了。难道这个也怨我?不如钢价和焊材+人工贵、通货膨胀也算我头上好了。
smomo
(北风)
积分
2074
帖子
1029
#2
2013-12-27 20:03
2节点还是好处理一些,弯板也不是特别困难;至于支撑节点翼缘板与梁翼缘的焊接,采用图集的焊接方法(反面角焊缝,正面坡口焊)还是适宜的,操作起来也并不困难,角焊缝连接质量不好保证。
smomo
修改于2013-12-27 20:21
Martin李
积分
63
帖子
61
#3
2013-12-27 22:21
高层中,图2的形式多一点 ,图3的形式反而少。弯板就像楼上所说,真的不是很难做的工艺,整个节点都是在加工厂完成的,我没想通为啥现场人员叫得那么起劲。我们一般就是腹板螺栓,翼缘熔透焊,没什么好争议的。刚接从来没听说过,可以用角焊缝的