矩形檩条与钢梁连接节点应该怎样处理?
scutquan
积分
5
帖子
4
#1
2014-3-18 02:43
门刚厂房采用薄壁矩形檩条,请问矩形檩条与钢梁的连接节点怎么处理好呢?
另外,矩形檩条抗扭性能好,中间是不是可以不设拉条了呢?谢谢!
润金诚
积分
119
帖子
121
#2
2014-3-23 15:45
焊接。正规结构没有用方管的。
方醒
积分
219
帖子
160
#3
2014-3-24 14:55
方管钻孔,用带垫片长螺栓与梁上带孔檩托板连接。
方醒
修改于2014-03-24 15:31
Martin李
积分
63
帖子
61
#4
2014-4-1 15:10
1、柠条与钢梁连接,柠条一般通过檩托与钢梁连接,而现场实际施工中,檩托是跟着钢梁一起进场的,也就是说,檩托是加工厂做的,加工厂一般是用焊接形式,这样比较省钱。柠条与钢梁呈正交布置
2柠条与檩托连接,柠条一般为C型或者Z型,现场施工中通常采用连栓连接,这样能加快速度,同时因为是薄板,现场焊接质量控制不好。
3,檩条与柠条的关系,通常采用拉条来连接。一般用螺母来固定
Martin李
积分
63
帖子
61
#5
2014-4-1 15:11
檩条与拉条详见下图