网壳结构主要荷载是永久荷载,可变荷载(活载,雪载,风载,积灰) 和作用(温度作用,地震作用)永久荷载, 一般包括网壳结构自重,屋面围护结构自重,悬挂设备管荷 载(管道、喷淋系统),马道荷载。在各种储料仓结构中网壳自重一般为0. 2-0. 4KN/ m2,屋面围护结构包括 柃条,彩钢屋面板一般为O. 15-0.2 KN /m2。所以没有设备及马道荷载的情况 下, 一般恒载可以取到O. 35-0.6 KN /m2。活荷载,对储料仓来说可变荷载主要有四种:屋面活载、积灰荷载、雪载、风载。
1、屋面活荷载应按《建筑结构荷载规范》(GB5009-2001)的规定取值。其 中不上人的屋面活载在一般取到O. 5 KN//m2。如果是国外项目,取值应根据所 采用规范要求采用,在印度、美国规范里一般取到0.57 KN /m2。
   2、积灰荷载在建材、冶金业是必须考虑的,这一点各国均相同, 一般为 0.5 KN /m2或LOKN/m2 (视储料和周边灰源情况而定)。电厂或煤炭行业储煤场生产环境较好,可不考虑积灰荷载。积灰荷载应与雪荷载或屋面活荷载中 较大值同时考虑。
3、雪荷载是储煤场网壳结构重要的荷载之一,对大跨度结构来说是敏感荷载。在各国均发生过网壳结构在大雪(不均匀雪载)情况下倒塌的事故。有雪的地区必须考虑雪荷载,应考虑屋面均匀分布和不均匀分布、半跨均匀分布三种情况。影响雪荷载在屋面分布的因素主要有风因素、屋面坡度因素、 屋面形状也有较大影响。在网壳结构里不均匀雪载通常起控制作用。在我国规范里,雪载在参与组合时不与或荷载同时考虑,而需要与积灰荷载同时组合。其基本雪压值可在规范中査询。



徐州钢铁侠
filwy






积分 25
帖子 29
2014-5-9 22:58    顶部
建议看看罗教授的书再来发帖
 