进了论坛看到很多朋友在议论钢梁跟混泥土柱连接方法。大部分建议说铰接,也有很多人说刚接是可以实行的。大家看看我这个该怎么处理呢。[img][img]
[/img][/img]
宣小橙






积分 4
帖子 8
2014-5-17 23:23    顶部


附上图片2张


傻子不傻






积分 247
帖子 108
2014-5-27 23:16    QQ 顶部
混凝土柱内埋钢骨可做成刚接,否则铰接
daixq021






积分 24
帖子 13
2014-8-2 23:29    顶部
桁架钢管和斜撑钢管与混凝土柱的连接是刚接或铰接,对柱都会产生很大的弯矩。而管件刚接对混凝土柱产生的弯矩却相比较小,可以不考虑。

如果不想在混凝土柱上产生很大的弯矩,或者说与混凝土柱正真做到铰接,则需要首先取消斜撑杆,同时将桁架小端跨的下弦杆不与混凝土柱相连为好。
daixq021 修改于2014-08-02 23:30
daixq021






积分 24
帖子 13
2014-8-2 23:33    顶部
在混凝土柱上产生的弯矩,需要采用整体模型进行计算。
 