中华钢结构论坛 China Structure Forum                                              XinY structural consultants ltd

 
相贯线的隐藏焊缝焊接问题
xinyu






积分 249
帖子 125
2014-3-25 12:57    顶部


求助各位:平面桁架中,三根腹杆交一个节点(两个斜向腹杆、一根竖杆),腹杆间的相贯线焊接,那么被搭接竖管(腹杆搭接率50%)与弦杆的相贯线的隐藏焊缝要焊接吗?如不焊接有什么加强措施?
谢谢各位
好少年






积分 2
帖子 1
2014-3-30 16:46    顶部
可以焊工跟着焊接,装一根焊接一根;或者割一块瓦片下来,焊接后在装上焊接,但是这样比较麻烦。
18






积分 104
帖子 69
2014-8-3 18:32    QQ 顶部
在上海国家会展中心工地也遇到类似问题,我们是采用焊工跟着焊接,装一根焊接一根;个别的是采用割一块瓦片下来,焊接后在装上焊接。工效降低30%,监理非要这么要求也没办法。
 