游客:
注册
|
登录
中华钢结构论坛 China Structure Forum
»
B1. 连接与节点
‹‹ 上一主题
|
下一主题 ››
投票
交易
悬赏
活动
打印
|
推荐
|
订阅
|
收藏
关于螺栓连接的一些疑问
太阳0510
积分
48
帖子
49
#1
2014-9-14 21:40
大家好!我在钢结构算料过程中,经常遇见螺栓连接的连接形式,设计图纸上只说明强度级别、制作精度和大小。但是我经常弄不明白,什么地方该用平垫圈,什么地方该用弹簧垫圈?我记得在什么规范上说明有震动荷载时,采用弹簧垫圈和单帽,一般情况下都是平垫和双帽(一个帽为紧固帽、一个帽为止退帽)。我就是想知道我这样认为对不对,另外有没有什么更为详尽的规定可以提供给我吗?谢谢大家!
好好生活,天天快乐。
okok
积分
9571
帖子
6096
#2
2014-9-20 20:36
非直接承受动荷载,单螺母平垫圈即可。
太阳0510
积分
48
帖子
49
#3
2014-9-24 22:17
谢谢KOKO的回复。
我再找找资料,弹簧垫圈和单帽,平垫和双帽这两种设置方式都是在哪里用的?
好好生活,天天快乐。
okok
积分
9571
帖子
6096
#4
2014-9-25 07:07
弹簧垫圈用在有振动荷载连接时。
柱脚多用双帽。