游客:
注册
|
登录
中华钢结构论坛 China Structure Forum
»
B1. 连接与节点
‹‹ 上一主题
|
下一主题 ››
投票
交易
悬赏
活动
打印
|
推荐
|
订阅
|
收藏
请教一个关于钢柱柱脚固接的问题
ddedit
积分
17
帖子
15
#1
2014-12-8 21:43
一个钢结构厂房,50吨吊车,可以用地脚螺栓做钢柱脚固接吗?
wanyeqing2003
积分
6289
帖子
3968
#2
2014-12-8 22:24
50吨吊车钢结构厂房,用锚栓做刚接柱脚是一种常规做法,应该可以。
具体做法可以参考钢结构节点设计手册。
顺其自然,随遇而安。
ddedit
积分
17
帖子
15
#3
2014-12-10 17:03
wanyeqing2003 wrote:
50吨吊车钢结构厂房,用锚栓做刚接柱脚是一种常规做法,应该可以。
具体做法可以参考钢结构节点设计手册。
非常感谢,不好意思,没表达清楚,是能做外露式柱脚吗?
wanyeqing2003
修改于2014-12-14 15:14
wanyeqing2003
积分
6289
帖子
3968
#4
2014-12-14 15:15
ddedit wrote:
非常感谢,不好意思,没表达清楚,是能做外露式柱脚吗?
我的印象中,外包式多用于多高层钢结构柱脚。用于大荷载钢结构柱脚是合适的。
钢结构刚接柱脚应该有几种做法,建议楼主先把这些结构形式整理一下,试比较各种做法的适用性和特点。
投票
交易
悬赏
活动
最近访问的论坛 ...
A3. 空间结构
联系我们
版权声明
发帖规则
论坛制度
关于我们
版权所有.中华钢结构论坛.永久保留所有权利
[Processing Time]
User:0.28, System:0.03, Children of user:0, Children of system:0