游客:
注册
|
登录
中华钢结构论坛 China Structure Forum
»
A3. 空间结构
‹‹ 上一主题
|
下一主题 ››
投票
交易
悬赏
活动
打印
|
推荐
|
订阅
|
收藏
网架结构在pkpm中怎么模拟?
土木灰
积分
21
帖子
21
#1
2014-12-24 18:36
网架结构在pkpm中怎么模拟?网架对下部混凝土框架的约束作用怎么考虑?在pkpm中建网架时一般模拟成钢梁,那么网架支座怎么考虑?如果用小钢柱模拟网架支座,那么网架层和下部混凝土层是建两层还是建一层?这如果建两层那么网架对下部混凝土框架的约束是否就减弱了?
yyl_606
积分
657
帖子
349
#2
2014-12-25 10:31
按刚性板建模即可 如果网架下局部有其他楼层 要定义为弹性模 支座无需单建一层 不过刚性板上荷载要按网架荷载输入
土木灰
积分
21
帖子
21
#3
2015-1-12 11:47
可据我所知,将网架模拟成刚性板误差是较大的,要将网架模拟成钢梁,并且钢梁和柱铰接
yyl_606
积分
657
帖子
349
#4
2015-1-12 14:12
土木灰 wrote:
可据我所知,将网架模拟成刚性板误差是较大的,要将网架模拟成钢梁,并且钢梁和柱铰接
“误差较大”,是指相对于什么标准?除了实际结构的检测结果外,其他一切标准都是不具说服力,即使是模型试验结果都还具有一定的局限性,更不用说各种软件的模型了,任何用于结构设计或分析的软件,都有诸多与实际并不相符的假设
将网架模拟成刚性板,仅是一种最简化最简单的处理方法,主要用途是控制整体结构的参数,而不是用来直接配筋的模型
至于将网架模拟成钢梁也好,或者刚性杆,或者刚性杆+刚性板等等,我曾经也做过相关的计算对比分析,而且这个问题也有不少人论文见刊(期刊库里很容易搜到),在我看来,对整体结构参数控制时,将网架模拟成刚性板或刚性杆等 无本质区别,对配筋而言,只是一个参考,对于关键构件,如下部悬臂支撑柱等,都是要手算复核的,不是说力图搞一个准确的分析模型,就能解决所有问题
Liuwei
积分
228
帖子
156
#5
2015-1-22 14:18
整体建模,总装分析。
没有最好,只有更好
aunique
积分
13
帖子
9
#6
2015-3-25 10:22
常用的建模方法可能也就是这几种吧,刚性楼板假定,全开洞设计,等待为钢梁。如果是用刚性杆连接屋面,再将楼顶定义为弹性膜,荷载按照网架结构的输入。
投票
交易
悬赏
活动
联系我们
版权声明
发帖规则
论坛制度
关于我们
版权所有.中华钢结构论坛.永久保留所有权利
[Processing Time]
User:0.28, System:0.03, Children of user:0, Children of system:0