游客:
注册
|
登录
中华钢结构论坛 China Structure Forum
»
B1. 连接与节点
‹‹ 上一主题
|
下一主题 ››
投票
交易
悬赏
活动
打印
|
推荐
|
订阅
|
收藏
箱型柱可否用外环板代替內隔板?
zhang604220082
积分
10
帖子
11
#1
2015-4-6 10:35
H型梁与箱形柱连接节点,箱型柱可否用外环板代替內隔板?
okok
修改于2015-04-06 10:44
okok
积分
9571
帖子
6095
#2
2015-4-6 10:45
可以。但实际多用內隔板。
maogongxuetu
积分
123
帖子
146
#3
2015-4-12 20:31
小的方管柱用外环板,大号的都是内隔板
心逸无涛
积分
241
帖子
155
#4
2015-4-16 15:25
一般截面尺寸小于700的柱,如果功能允许,可采用外加劲板,因为采用内加劲板需要用电渣焊焊接内隔板的第四道焊缝;
截面尺寸不小于700的柱可以用内加劲板,可以柱内实焊。
投票
交易
悬赏
活动
联系我们
版权声明
发帖规则
论坛制度
关于我们
版权所有.中华钢结构论坛.永久保留所有权利
[Processing Time]
User:0.28, System:0.03, Children of user:0, Children of system:0