箱型柱可否用外环板代替內隔板?
zhang604220082
积分
10
帖子
11
#1
2015-4-6 10:35
H型梁与箱形柱连接节点,箱型柱可否用外环板代替內隔板?
okok
修改于2015-04-06 10:44
okok
积分
9575
帖子
6096
#2
2015-4-6 10:45
可以。但实际多用內隔板。
maogongxuetu
积分
123
帖子
146
#3
2015-4-12 20:31
小的方管柱用外环板,大号的都是内隔板
心逸无涛
积分
241
帖子
155
#4
2015-4-16 15:25
一般截面尺寸小于700的柱,如果功能允许,可采用外加劲板,因为采用内加劲板需要用电渣焊焊接内隔板的第四道焊缝;
截面尺寸不小于700的柱可以用内加劲板,可以柱内实焊。