两个单体中间用两铰拱连接的疑惑
luofeiok
积分
12
帖子
10
#1
2015-3-18 16:03
各位大神帮忙出出主意:现在这样一个结构,单榀示意如下图。两侧是两个二层的混凝土框架结构。中间是一个拱结构造型。拱跨度20m。
1.不想按连体结构算。
2.想做两铰拱。支座该怎么做?考虑到拱的水平推力,支座不能按一端铰支,一端滑动做了吧?
3.就按两端铰支设计是否可行,依然不考虑连体。毕竟拱是翘曲的,两个混凝土单体不是系杆连接的。
先在这里谢谢大家的技术支持了!!!
okok
积分
9575
帖子
6096
#2
2015-3-18 18:10
矢跨比这么大,水平力很小,可以按固定铰。
lsword
积分
229
帖子
167
#3
2015-3-19 08:10
需要整体考虑,拱的水平推力还是有的。
如单独建模,处理起来就会比较复杂,因为不能考虑一端滑动的模型,否则就不叫拱啦。
或者把与拱支座的跨单独考虑加支持,直接把拱的支座力传递到基础。
luofeiok
积分
12
帖子
10
#4
2015-3-19 08:36
开始我也试过了。如果按固定胶设计的话,就需要按整体计算了。如果整体考虑的话,拱的受力特点又不像桁架、网架那样可以假定截面刚度无限大。拱是翘曲的,整体计算时没有出现整体振型,都是拱自己各种振动。
心逸无涛
积分
241
帖子
155
#5
2015-4-16 15:54
如果一定要分开成2个单体,一端的拱脚应该做滑动措施,这样拱受力就变成曲梁,矢跨比这么大,滑动端的位移应该不大,当可实现
问题是曲梁的稳定要保证,各榀之间做一些支撑
你整体计算时,前阶振型都是拱的局部振型,应该是支撑刚度不够,你试试加大再算算