       刚架梁分段节点设计见附图,请问如此构造是便于制作安装还是有特殊规定?改成端板连接形式不可以吗?
xylcj






积分 648
帖子 567
2003-5-21 10:41    顶部


是为了便于安装;改端板肯定可以,但对安装的精度要求更高,特别是在变截面处,一般是在屋脊节点采用端板的多。
jance01-7






积分 3
帖子 2
2004-4-15 21:15    顶部


这个一般都只是为了便于运输才这样子加的,在设计中可以增加与减少节点数的!!
bill-shu






积分 1229
帖子 729
2004-4-22 10:40    QQ 顶部


端板连接刚度不如图纸中的好。一般门架端板连接的多(框架中认为是半刚性的),框架用图中的多。
jtssin2002






积分 102
帖子 60
2004-4-26 21:04    顶部


这样的节点多数取决于材料的限制,按图梁长24米,这条应该是焊制梁,钢板没有这样长。另外对于现场安装和付运都有一定的考量。总跨大概近50米,如整条梁一起上,就要在现场焊制 (没有SPLICE JOINT),如果分成两断,对中间的接口要重新计算,分在如图所示的位置应该适合。
liuqi_944151






积分 104
帖子 56
2004-4-30 14:53    QQ 顶部


我们设计时都是用端板伸出两边各90。在45处用高强螺栓连接,一般用二排。均做为钢结处理,经同仁用多年都没问题。各位大侠有何意见。还有图中一段长有21362,能否运输。我们设计时一般均不大于14M,请赐教
 