中华钢结构论坛 China Structure Forum                                              XinY structural consultants ltd

 
节点连接
dwchu






积分 2
帖子 2
2003-3-26 08:38    顶部


钢结构梁柱连接除了全焊、栓焊、T形、端板连接外,有无其他简洁的连接方式?
bljzp






积分 160
帖子 77
2003-5-3 14:10    顶部


梁柱连接要分刚接还是铰接。如果是刚接,除了上述几种连接方式外,似乎没有更简洁的连接方式。如果是铰接,只要梁的腹板与柱连接就行,满足梁端抗剪要求。目前刚接连接,还要考虑抗震节点加强,如狗骨节点或加锲形板,连接还要麻烦。
着急






积分 95
帖子 60
2003-5-6 22:55    顶部


可以参考《钢结构连接节点设计手册〉
welite






积分 164
帖子 118
2003-5-17 16:59    顶部


同意楼上的意见!!!!
《钢结构连接节点设计手册〉中讲的特详细!!!!
chf111






积分 319
帖子 171
2003-5-19 16:33    顶部


我最近正在作一个关于节点连接的论文,查了很多资料,也对比了不少连接方式的优缺点 。个人认为,树状柱(带短焊接悬臂梁段的柱)的连接性能和施工质量都很好,只是要在设计时合理选取拼接点的位置。各种规范考虑带悬臂梁段柱运输时的限制,只是给出悬臂梁段的最大长度限值,却没有给出其设计首选的最佳长度。理论上讲拼接点应靠近反弯点为最佳。
这种连接形式也可以看成是半刚性连接,施工质量易于控制,拼接节点耗能能力强,是一种值得推广的连接方式。
着急






积分 95
帖子 60
2003-5-22 22:03    顶部


我在收集有关半刚性连接的资料,刚刚开始,知之甚少,望各位前辈指点
chf111






积分 319
帖子 171
2003-5-23 13:30    顶部


我不是前辈,不过希望也可以给你一些帮助。如果是半刚节点的计算方法问题,你可以去维普查,我查了好多,关键词输“钢结构”――“刚接”或“半刚接”就可以了。
给你留个附件,看看是不是这方面的东东,若是其它,再告知。
chf111






积分 319
帖子 171
2003-5-23 13:30    顶部


附件2
wanghaiwei






积分 112
帖子 117
2003-5-31 21:46    顶部


个人认为,半刚接的研究现在很多,将来会有很大的发展。
shigang51






积分 86
帖子 34
2003-6-7 11:01    顶部


多层钢框架的梁柱连接节点采用刚性连接其受力性能好,但构造复杂,施工难度大;采用铰接节点时构造简单,但刚度和耗能性能差,对结构抗震不利;而采用半刚性连接则兼有刚接和铰接的长处。
半刚性连接承载性能好,构造简单,施工速度快,质量比较容易得到保证,在欧美已经得到广泛应用,例如,在欧洲,常采用螺栓端板连接;在美国,常采用角钢连接。在我国,规范中尚未有半刚性连接的设计方法,但在工程中已有应用,主要是螺栓端板连接。
现在,国外规范已有根据钢结构连接的转动刚度进行分类的标准,并且已有半刚性连接的设计方法;我国最新钢结构设计规范(送审稿)提出:梁与柱的半刚性连接只具有有限的转动刚度,在承受弯矩的同时会产生相应的转角,在内力分析时,必须预先确定连接的弯矩―转角特性曲线,以便考虑连接变形的影响。但是,新规范并没有给出半刚性连接的具体设计方法。
 


联系我们 版权声明 发帖规则 论坛制度 关于我们
版权所有.中华钢结构论坛.永久保留所有权利

[Processing Time] User:0.28, System:0.03, Children of user:0, Children of system:0