请教钢框架梁梁端加强措施
scuren
积分
25
帖子
30
#1
2015-5-11 10:48
钢框架梁的梁端加强措施,比如加盖板,加腋,加宽梁翼缘,是因为连接的极限承载力不满足要求吗?还是为了让梁端塑性铰外移,而采取的一种构造措施?
jun67
积分
419
帖子
221
#2
2015-5-11 12:52
《建筑抗震设计规范》(GB50011-2010)8.3.4 条,
梁与柱的连接构造应符合下列要求:
“3、5)一级和二级时,宜采用能将塑性铰自梁端外移的端部扩大形连接、梁端加盖板或骨形连接。”
规范的条文说明中是这样说的:
“4 日本普遍采用梁端扩大形,不采用RBS形;美国主要采用RBS形。RBS形加工要求较高,且需在关键截面削减部分钢材,国内技术人员表示难以接受。现将二者都列出供选用。此外,还有梁端用矩形加强板、加腋等形式加强的方案,这里列入常用的四种形式(图24)。梁端扩大部分的直角边长比可取1:2至1:3。AISC将7度(0.15g)及以上列入强震区,宜按此要求对梁端采用塑性铰外移构造。”
我觉得这是抗震构造措施的要求,相关的资料可以看看北岭地震、阪神地震钢框架的震害介绍以及我国研究的成果。
抗震等级是3级的我觉得可以不设,但是PKPM软件估计默认抗震等级一级、二级、三级、四级都要加强,节点设计计算也是根据加强后的验算的。
如果三、四级框架不想做这种节点,估计要自己验算一下了吧。
jun67
修改于2015-05-11 12:55