中华钢结构论坛 China Structure Forum                                              XinY structural consultants ltd

 
箱型柱梁柱节点加强,外贴板做法探讨
anan2841






积分 68
帖子 37
2015-6-2 16:39    QQ 顶部


基本情况:钢柱截面400X400X16X16,Q345钢
目前国内的箱型柱已经有型钢可以买到,上述的型号即可以直接购买,不用工厂焊接。
对于箱型型钢柱,梁柱加劲板的做法目前比较多的有两种:
            一种就是先割掉一块板,把加劲板焊起来,然后把割下来的钢板补起来;再有一种就是“隔板贯通式”,把节点拿出来单独做,然后和上下柱焊接。
还有两种形式用的不多:
            一种是采用外环板
            二是在钢管外面焊钢板。
在这里想请教“钢管外面焊钢板”这一种做法是否可行?
     问题是:比如我贴焊10mm的钢板,钢板会不会跟母材共同受力?有没有可能外铁板先撕坏从而导致节点破坏?

bill-shu






积分 1229
帖子 729
2015-6-4 09:52    QQ 顶部
这种做法理论上可以,但一般只用于较小的方管截面,较大钢管截面,比较难以满足受力和节点刚度要求,要想满足,节点部位的钢板会比较厚,有设计公式可计算出柱壁板厚度(满足强度要求)。类似相贯节点,在支管处,主管壁厚足够厚,刚度足够大的时候,是完全刚性连接。至于外贴板,采用周边焊,中间塞焊后,和原钢板可整体受力,通常外贴板厚度不大于原钢板厚度,并应满足规范相关要求。
zhengl128






积分 87
帖子 63
2015-7-6 15:57    顶部
这种做法少见,但仅仅起到加强箱型柱壁板的作用,中间隔板该如何考虑呢?正常做法还是把箱型柱断开,加隔板,两隔板之间可以用壁厚较厚的方管代替原方管。
 


联系我们 版权声明 发帖规则 论坛制度 关于我们
版权所有.中华钢结构论坛.永久保留所有权利

[Processing Time] User:0.28, System:0.03, Children of user:0, Children of system:0