MST支座约束设置对网架用钢量和支座反力的影响
lixixi1991
积分
7
帖子
6
#1
2015-6-11 12:19
在弹性约束取(-1,-1,-1)的情况下和取(0,0,0)的情况下的支反力是前者大,理论与实际一致。但是用钢量调试了几个模型也是前者大很多,这是什么原因,不是应该支座约束强了对网架用钢量有利,用钢量应该减少么?求解答。
okok
积分
9571
帖子
6096
#2
2015-6-12 09:54
结构简图发上来看看。
duxingke
积分
96
帖子
77
#3
2015-6-17 09:07
你说的是对的,支座约束对网架用钢量影响,传递给支座的作用力大了。
lixixi1991
积分
7
帖子
6
#4
2015-6-18 19:43
提供大家自己的网架布置形式,求解答出现用钢量反而增大的原因