游客:
注册
|
登录
中华钢结构论坛 China Structure Forum
»
B1. 连接与节点
‹‹ 上一主题
|
下一主题 ››
投票
交易
悬赏
活动
打印
|
推荐
|
订阅
|
收藏
不等高隅撑该怎么设置?
sdsp
积分
422
帖子
342
#1
2015-9-24 15:03
钢管混凝土梁柱节点处,一个方向的钢框梁比另一方向的低400mm,那么隅撑该怎么设置?还是上翼缘对上翼缘?下翼缘对下翼缘?这样斜着拉?
施工改做设计 笨鸟飞晚了
xibao
积分
65
帖子
34
#2
2015-9-24 16:08
上翼缘有楼板,不用放隅撑,再说上翼缘多数时候受拉为主。
下翼缘受压为主,为避免其失稳,设隅撑,两钢梁下翼缘间设置即可,梁底标高不同,那就斜着好了。
我是新手,请多帮忙
投票
交易
悬赏
活动
最近访问的论坛 ...
STAAD
联系我们
版权声明
发帖规则
论坛制度
关于我们
版权所有.中华钢结构论坛.永久保留所有权利
[Processing Time]
User:0.28, System:0.03, Children of user:0, Children of system:0