不等高隅撑该怎么设置?
sdsp
积分
422
帖子
342
#1
2015-9-24 15:03
钢管混凝土梁柱节点处,一个方向的钢框梁比另一方向的低400mm,那么隅撑该怎么设置?还是上翼缘对上翼缘?下翼缘对下翼缘?这样斜着拉?
施工改做设计 笨鸟飞晚了
xibao
积分
65
帖子
34
#2
2015-9-24 16:08
上翼缘有楼板,不用放隅撑,再说上翼缘多数时候受拉为主。
下翼缘受压为主,为避免其失稳,设隅撑,两钢梁下翼缘间设置即可,梁底标高不同,那就斜着好了。