游客:
注册
|
登录
中华钢结构论坛 China Structure Forum
»
B1. 连接与节点
‹‹ 上一主题
|
下一主题 ››
投票
交易
悬赏
活动
打印
|
推荐
|
订阅
|
收藏
梁柱等强连接疑问及sts处理方法
wjjnico
积分
36
帖子
32
#1
2015-12-16 18:23
请教各位,梁柱等强连接具体含义是什么?按《抗震规范》含义:等强连接是按构件截面的承载力设计值来进行连接的设计。那么照此理解,梁柱连接时的连接计算应等同于梁拼接,腹板连接应按腹板净截面受剪承载力来计算。但是很多手册、参考书上,梁柱拼接时腹板连接计算均按三者取大值(剪力设计值、腹板净截面受剪承载力的1/2、梁端弯矩和除跨度)。sts程序节点设计时,若勾选等强连接,其剪力设计值仍然取“梁腹板净截面抗剪承载力设计值的1/2”。本人的疑问如下:1.梁柱等强连接时腹板连接的剪力设计值应该如何取值?2.手册中三者取大值的出处是哪里,取1/2的原理是什么?3.STS程序梁柱等强连接计算有无问题?
童鑫
积分
26
帖子
33
#2
2015-12-23 09:29
1.这里所说的剪力设计值,指的是结构设计时梁端受到的剪力值大小。2.三者去最大值在《钢结构连接节点设计手册》(第二版)8-51第三条中给出。为什么取为1/2,这个不清楚。希望回答对你有帮助。共同探讨这个问题。
wjjnico
积分
36
帖子
32
#3
2016-1-4 14:42
就是想知道连接手册中的做法依据是什么,出处在哪里?弯矩、剪力承载力等强?
jyaaa2008
积分
4
帖子
4
#4
2016-1-6 12:50
梁柱邓强连接我的理解:1.构件截面设计强度应与连接部位(焊缝或栓接)设计强度同。2.但此条在抗震重要节点处并不满足强节点弱构件要求,一般结构抗震不起控制作用时可用。
wjjnico
积分
36
帖子
32
#5
2016-3-1 16:46
那“等强连接”是不是只针对抗弯承载力,不针对抗剪承载力?
投票
交易
悬赏
活动
联系我们
版权声明
发帖规则
论坛制度
关于我们
版权所有.中华钢结构论坛.永久保留所有权利
[Processing Time]
User:0.28, System:0.03, Children of user:0, Children of system:0