混凝土框架支承的网架结构支座模拟问题
淡定的棉花
积分
4
帖子
4
#1
2016-1-12 20:14
用MIDAS/GEN 模拟下部混凝土、上部钢网架整体结构。网架尺寸57m×33m,高2m。混凝土框架柱采用梁单元模拟,网架采用桁架单元模拟。现打算采用固定铰模拟上、下结构之间的连接,但约束节点平动位移之后,在地震作用下,上部网架相对于下部框架没有一起振动。请问这是怎么回事呢?这种结构的固定铰支座应该怎么样模拟呢?
panasonic
积分
91
帖子
78
#2
2016-1-13 15:41
固定铰节点,个人理解是把网架支座节点和柱顶节点共点即可
godap_okok
积分
28
帖子
20
#3
2016-4-13 11:46
我是用PKPM的SPASCAD建立模型,顶部网架屋盖+下部钢混结构,也遇到同样的问题,支座模拟不成功,**高手指点。
Brother_Corp
积分
122
帖子
51
#4
2016-4-13 12:24
整体建模时,把混凝土柱顶释放为铰节点即可近似模拟网架在柱顶的支承边界。整体分析精度足够了。
godap_okok
积分
28
帖子
20
#5
2016-4-13 17:15
按照4楼的计算方法计算了一下,和网架公司给的反力相差较大,而且奇怪的是,网架与柱顶铰接,柱顶为什么还有很大的弯矩?不明白。请大神指教!
godap_okok
修改于2016-04-13 17:33
sunguangxu
积分
149
帖子
147
#6
2016-4-14 09:45
"固定铰节点",不能再柱顶加节点约束,释放柱顶三个转动自由度即可。
frame
积分
106
帖子
61
#7
2016-5-1 16:11
下部是混凝土框架结构,柱顶当然有弯矩
jwchen08
积分
8
帖子
8
#8
2016-8-29 15:08
做过同样的分析,用Midas的刚性连接可以解决