游客:
注册
|
登录
中华钢结构论坛 China Structure Forum
»
B1. 连接与节点
‹‹ 上一主题
|
下一主题 ››
投票
交易
悬赏
活动
打印
|
推荐
|
订阅
|
收藏
请教主次梁连接是否合理
etoxp
积分
11
帖子
7
#1
2016-6-21 09:11
主梁HN500x200,次梁HN200x100。用PKPM生成的图如附件所示,两个螺栓横着排,可以这样做吗?合理否?
应该是次梁高度太小,所以螺栓横着排了,因为没看到这样做的,所以心里没底。。。
补充说明:主梁左边同样也有次梁,只是未画出,所以做成了刚接。
铰接的,就两个螺栓横着排也可以吗?
有没有人真的用过这种节点?
etoxp
修改于2016-06-21 13:10
okok
积分
9571
帖子
6096
#2
2016-6-21 09:47
螺栓算够了即可,倒是对应次梁下翼缘处,主梁反面应设加劲肋。通常单边接次梁应当铰接否则主梁受扭。
微信号:nixnauy
houtaowei
积分
99
帖子
92
#3
2016-6-21 10:36
心里没底的话,可手算一下;另外可查一下钢结构构造手册,对应一下自己的做法是否合适。
另外2楼的说法很赞同,次梁与主梁一般情况下应铰接处理,这样受力明确。
至于PKPM中如何进行主次梁铰接的操作,可参照学习手册。
li_qing13
积分
552
帖子
234
#4
2016-6-21 11:12
主次梁铰接最好。
我是一个孤燕,翱翔在祖国的蓝天,,,
serenerains
积分
104
帖子
44
#5
2016-6-22 14:22
200高的梁,螺栓做成一列两排也行啊,d0取21.5,3d0取65,2d0取45,65+45*2=155
投票
交易
悬赏
活动
联系我们
版权声明
发帖规则
论坛制度
关于我们
版权所有.中华钢结构论坛.永久保留所有权利
[Processing Time]
User:0.28, System:0.03, Children of user:0, Children of system:0