我现在涉及一个52米跨广告牌项目,中间主梁用5x5双向绗架,角上为四根245x7.5无缝钢管,支座采用4个1.2见方混凝土柱. 其他的我现在还没有详细考虑,就是因为采用了双向绗架,所以245钢管上有了两组k型支管(水平向和垂直向),规范只有单向k型节点的计算,我不知道各位有没有这方面的经验.  
另外我也想过在节点处蒙一段14b槽钢,再把支管(127x6钢管)焊接在槽钢上,两个方向同样处理,这样还解决了需数控机床的麻烦.各位有何评论,谢谢.
另外我不用橡胶支座有没有什么不妥?
懒虫






积分 1116
帖子 518
2001-9-4 09:05    顶部


槽钢的腹板很薄,请注意,
如果我没理解错的话,你所说的节点做法需要通过槽钢腹板的受弯传递腹杆的轴向力,好象不妥,刚度不理想。
可以考虑用节点板,节点板与弦杆焊接,可以设与其垂直的板加强其连接,腹杆端头开槽,将节点板插入。
腹杆端头用薄板封闭。
无需冷藏






积分 1284
帖子 308
2001-9-4 11:32    QQ 顶部


直接焊上没问题,因为4肢柱不是双向受力,只考虑主珩架的K节点即可。
etang






积分 787
帖子 317
2001-9-4 12:00    顶部


1.有点要说明的是风荷作用下,主钢管是两个方向同时受到腹杆的压力
2.我选用的14b普通槽钢腹板厚为8,支管为127x6和121x4,我想同时在槽钢和主钢管间设加劲板焊接在槽钢上,加劲板设在腹板椭圆的短轴下.懒虫的建议是很不错,但我认为一样对主钢管的局部受力还是没有理论上的支持,不知你是否有适当的局部受力计算方法.
无需冷藏






积分 1284
帖子 308
2001-9-4 20:39    QQ 顶部


不懂,etang 你说的“风荷作用下主钢管是两个方向同时受到腹杆的压力” ,我理解风荷方向会有力,但与风荷垂直方向的力从何而来呢?请教。
etang






积分 787
帖子 317
2001-9-4 22:48    顶部


5x5的方形绗架梁,即从截面上看上下左右都是绗架,四个角用245x7.5构成绗架的共用弦杆,广告牌布置在两个侧面,所以自重下是左右两片垂直向绗架受力,有风时上下两片水平向绗架也受力,所以有两个方向的腹杆同时有压力.
懒虫






积分 1116
帖子 518
2001-9-5 11:43    顶部


局部应力很难算清,还是考虑设加劲板等构造措施可靠。
okok






积分 9575
帖子 6096
2001-9-5 12:31    QQ 顶部


该节点板件的局部稳定分析可以作为专门的课题研究了。
在一个普通项目中做这么深入不经济。
  
如果以研究为目的, 可以用有限元软件分析。 sap,ansys均可。
要用到高等材料力学的内容。  
  
还可以参考英国的钢管规范,几年前听一位空间结构的前辈提及其中过有双K节点的内容。希望我没记错。
  
如果我做这个设计,基本上会和懒虫兄的做法一样。



微信号:nixnauy
etang






积分 787
帖子 317
2001-9-5 22:45    顶部


谢谢各位.
wloooo






积分 56
帖子 28
2003-4-24 00:49    顶部


新钢结构规范有讲到这种双K型节点,其受力分析参考平面K型节点,在平面K型节点承载力的基础上乘上一个大概是0.9的折减系数,具体等新规范出来了可参见新规范。
steelxu






积分 26
帖子 12
2003-4-27 22:48    顶部


新规范其实是参照了欧洲的CIDECT规范
cn_sonic






积分 29
帖子 17
2003-5-1 01:56    顶部


请问懒虫兄和okok兄,“设加劲板等构造措施”主要有哪些?
――新手,请指教
hai






积分 2414
帖子 1655
2005-4-23 20:30    顶部


平面K型节点承载力的基础上乘上一个大概是0.9的折减系数不太稳妥,这个系数和两个K型节点平面间的角度有关,角度越小,折减系数越小。
ASMJ19680608






积分 12
帖子 15
2005-9-18 09:00    QQ 顶部


槽钢的腹板很薄,请注意,
如果我没理解错的话,你所说的节点做法需要通过槽钢腹板的受弯传递腹杆的轴向力,好象不妥,刚度不理想。
可以考虑用节点板,节点板与弦杆焊接,可以设与其垂直的板加强其连接,腹杆端头开槽,将节点板插入。
腹杆端头用薄板封闭。
我同意你的看法。
超标甲醛






积分 36
帖子 37
2005-10-21 10:53    顶部


okok wrote:
请问okok那里可以下载到电子版的英国的钢管规范
如果你有的话能否发到我的邮箱szgn_sjq@yahoo.com.cn
谢谢!我现在做一个设计需要这个资料!
hannibal






积分 3
帖子 2
2005-11-1 21:12    顶部


一般对于这种节点直接在平面K型节点上考虑折减,中国规范里采用0.9的系数,欧洲规范亦有相应规定,且规定节点类型比较多,解释详细,可引为参考。同济张其林老师写了一本关于钢管截面结构的书根据欧洲规范,对该种节点做了详细解释。
 