索头耳板中孔边缘到耳板边缘的距离怎么计算?
qiudanyi
积分
16
帖子
8
#1
2002-9-4 16:41
索头耳板中孔边缘到耳板边缘的距离怎么计算?平时我们都是按构造取孔中心
到耳板边缘的距离为大于二倍孔径,现在想通过计算来确定,请问具体可以怎么计算,谢谢!
来自香港
积分
296
帖子
103
#2
2002-9-4 21:34
这个话题有点同"耳板强度设计"接近. 一般采用的是钢结构螺栓连接的设计方法进行取值. 如索端头有特殊构造尺寸则另当别论.
frog
积分
54
帖子
30
#3
2002-9-5 14:28
一般按等强度来计算,设计时取索的强度为设计值,对耳板开孔处进行抗剪、抗挤压、抗拉验算,实际这些应力都很小,我们只要按构造尺寸来设计则满足要求。
qiudanyi
积分
16
帖子
8
#4
2002-9-5 14:44
虽然应力很小,但是假入还是想计算的话,怎样进行抗剪,抗挤压及抗拉验算呢?
能否提供具体的算法,因为很少资料涉及到,谢谢!
frog
积分
54
帖子
30
#5
2002-9-5 16:00
抗拉验算:
ft=N/An<[ft] (An=抗拉截面面积--孔面积)
抗剪验算:
fv=N/2et<[fv] (按45度破坏计算)
抗挤压验算:
froj=N/dt<[froj] (d为销的直径,t为耳板的厚度)
qiudanyi
积分
16
帖子
8
#6
2002-9-5 16:13
e是抗剪面的长度是吗?谢谢frog帮我解决那么多问题.
frog
积分
54
帖子
30
#7
2002-9-5 16:20
没错
hbzsh
积分
170
帖子
118
#8
2003-5-22 09:13
抗剪验算:
如按45度破坏计算,公式
fv=N/2et<[fv]中的2是否应该开方啊
abcdef
积分
11
帖子
9
#9
2003-5-24 22:54
按我的经验,还是通过计算确定耳板的尺寸比较靠得住。在我经手的工程中,确实有过在破坏试验时,耳板先于拉索破坏的情况发生。说明原设计的耳板强度储备不足。
尤其是大吨位的拉索,耳板的强度设计不可掉以轻心。
现在有许多经验公式可以利用。重要的结构中,建议用有限元进行应力分析。
耳板的加工过程中的探伤检验也很重要。
xuehuajuan75
积分
88
帖子
52
#10
2003-5-28 13:05
耳板的拉应力,较为复杂,本人参与过的一个索头结构中,耳板在拉索破断之前断裂,应力只有270Mpa,耳板材料为ZG310-570,经过了超声探伤.所以单纯的拉应力可能还需要一个系数.受力比较复杂.下面为耳板以及拉索的图,断在耳板根部.请大家分析.
boerlee
积分
10
帖子
16
#11
2003-7-22 19:47
那位能否告诉小弟为什么还要进行剪切验算?
chyjunny
积分
28
帖子
22
#12
2003-9-1 16:02
这个耳板接头处可能是焊接时有内部瑕疵,从而导致断裂,具体的可能需要从断裂力学去考虑(说来惭愧,具体 怎么用断裂力学来分析,我也搞不清楚)
hbzsh
积分
170
帖子
118
#13
2003-9-23 21:30
象这种东东用COSMOSWORK分析最方便,因为它可以分析组装件。
投票
交易
悬赏
活动
最近访问的论坛 ...
B1. 连接与节点
联系我们
版权声明
发帖规则
论坛制度
关于我们
版权所有.中华钢结构论坛.永久保留所有权利
[Processing Time]
User:0.28, System:0.03, Children of user:0, Children of system:0