游客:
注册
|
登录
中华钢结构论坛 China Structure Forum
»
A3. 空间结构
‹‹ 上一主题
|
下一主题 ››
投票
交易
悬赏
活动
打印
|
推荐
|
订阅
|
收藏
请教,120x80m的温泉中心用什么结构形式
evol
积分
6
帖子
5
#1
2016-9-8 10:37
如题,120x80米,中间不设柱,初步准备做网架,按长度120米,跨度80米,做半圆双层柱面壳,半径40米,请教高手,用网架合适么?用钢量大概多少?多谢。。。
yushanhu
积分
110
帖子
94
#2
2016-9-28 09:04
包括檩条大概46kg/m2
walter董
积分
82
帖子
44
#3
2016-10-5 15:17
这个项目做双层柱面网壳是个很合理的方案,网壳厚度最好能在3m左右,杆件最大截面估计会在直径200到250mm左右。节点最好不要采用螺栓球,温泉中心水汽中的氯离子会腐蚀到杆件端头的螺栓。
(本人在国内顶级建筑设计院从事结构多年,主要擅长空间钢结构和预应力钢结构方向的设计与分析,一注、高工,若有技术问题或需要协作可加我QQ591790322联系)
okok
积分
9571
帖子
6096
#4
2016-10-5 18:06
如果当地风压不大的话,张弦梁就比较合适。
微信号:nixnauy
小钢同学
积分
90
帖子
89
#5
2016-10-6 14:23
请问如果这种大跨度结构不用网架可以吗?除了张弦梁这种方法还有别的方法可寻吗?
国内有哪些已完成的建筑,想去考察考察!
chaoyuganggou
积分
55
帖子
47
#6
2016-10-7 12:18
管桁架啊 现在高铁站机场不都这玩意 时髦
xiuguang
积分
1
帖子
31
#7
2016-10-8 12:36
建议管桁架
王建波
积分
114
帖子
69
#8
2016-10-14 21:07
双层柱面网壳和管桁架方案都可以,主要看甲方想想要什么样的效果图,以及甲方的经济实力。
本人觉得立体拱架看起来比较前卫,
而双层柱面网壳看起来像蔬菜大棚,或大型农贸市场。
成为最强的结构工程师
changyanbin163
积分
1613
帖子
929
#9
2016-10-17 15:50
题外:
1)去温泉中心,大部分都是简单的轻钢门架。
2)轻钢门架钢柱的涂装质量很差,到处有锈迹。
3)轻钢门架的钢梁锈迹很多,后期维护基本没有。
4)建议题主可以实地考察一下。
题内:
1)温泉中心要的就是大空间,结构形式可以各种各样。
2)针对温泉中心的冬季生意颇多,但室内外温差却是最大,要考虑实际使用环境。
2.1)室内高温潮湿,结构面多冷凝水。
2.2)柱脚150mm的混凝土基本不可靠,需要加高,至少人手够得着的地方均需要处理。
2.3)不建议使用高强螺栓连接,后期维护工作量巨大。
2.4)甲方基本上不会细致维护。
3)加大裕量。
不以涨工资为目的的激励都是耍---流氓!
crazysuper
积分
275
帖子
221
#10
2016-10-19 19:10
最近也接触了一个游泳馆,老外的方案,中间不允许设柱子,而且中间还是一个圆环. [quote][/quote]
crazysuper
积分
275
帖子
221
#11
2016-10-19 19:13
长32M 宽32m 方案要求采用实腹式H型钢变截面来做,上面是铺玻璃,玻璃上面还要走人,活载要求按3.5KN/M2.
杭涛
积分
166
帖子
80
#12
2016-11-3 09:05
crazysuper wrote:
长32M 宽32m 方案要求采用实腹式H型钢变截面来做,上面是铺玻璃,玻璃上面还要走人,活载要求按3.5KN/M2.
建议你这东西用平面桁架来做,比单纯的实腹式钢梁来得可靠和经济。
方醒
积分
219
帖子
160
#13
2016-11-3 10:48
建议采用网架或空间管桁架,注意做好除锈和防腐,以适应潮湿的环境。柱子采用砼柱或钢管柱。
投票
交易
悬赏
活动
联系我们
版权声明
发帖规则
论坛制度
关于我们
版权所有.中华钢结构论坛.永久保留所有权利
[Processing Time]
User:0.28, System:0.03, Children of user:0, Children of system:0