请教:张拉结构张拉过程中的技术监测?
qiyongsheng621






积分 127
帖子 76
2003-5-25 11:40    顶部


诸兄:我单位正在建一个张弦梁屋盖的体育馆,请问张拉结构张拉过程中的技术监测(预应力控制、变形、应变等指标的监测)是由张拉单位自己进行,还是由某些较权威或较专业的部门进行,请有经验的大虾指点!
seuwf






积分 305
帖子 97
2003-5-28 23:26    顶部


张弦梁的预应力控制比较复杂,需要在事先作充分的结构计算分析,
由于是空间结构,所以变形的检测需要全站仪三维测量仪器等,很多单位没有这些昂贵的设备,
测量的同时和以后还要处理检测数据,与结构分析相对照,
所以,建议找高校或建科院等检测。
qiyongsheng621






积分 127
帖子 76
2003-5-30 21:55    顶部


多谢seuwf 兄指点!!
 