游客:
注册
|
登录
中华钢结构论坛 China Structure Forum
»
B1. 连接与节点
‹‹ 上一主题
|
下一主题 ››
83
3/3
‹‹
1
2
3
投票
交易
悬赏
活动
打印
|
推荐
|
订阅
|
收藏
混凝土柱与钢梁如何才能固接
lwqxyf631
积分
53
帖子
51
#61
2010-3-15 14:29
外国已有钢梁与混凝土柱连接的设计手册,采用的连接方法主要是在钢梁上紧贴柱两个侧面焊接竖向板。这种连接方式与我国目前的钢筋混凝土环梁式节点(连接钢管混凝土柱和钢筋混凝土梁)的传力机理有相似之处。
lwqxyf631
积分
53
帖子
51
#62
2010-3-15 14:44
不好意思,我说的连接不是针对改造项目。
gdhshx
积分
15
帖子
13
#63
2010-4-12 16:19
在节点区域的混凝土柱里预埋型钢和连接梁的短牛腿
fanyong
积分
38
帖子
54
#64
2010-4-13 17:29
赞同X5的说法,一般都是铰接的,固接是对你的混凝土柱的强度要求很高,你要算好内力,在去计算混凝土柱,要不会出问题的
717541312
积分
4
帖子
4
#65
2010-4-13 21:28
钢梁和钢柱的连接按梁对柱的约束可以分为刚接、半刚接和铰接。仅梁的腹板传递剪力的是铰接;梁的腹板传递剪力而翼缘传递部分弯矩的是半刚接;梁的腹板传递剪力而上、下翼缘均传递弯矩的是刚接。
yj329
积分
2
帖子
2
#66
2010-4-18 13:59
我觉得应该是预埋吧。做埋件,然后再焊接?
96101
积分
8
帖子
6
#67
2010-10-30 16:21
我做的砼柱钢梁框架节点:
小森
积分
6
帖子
6
#68
2011-3-10 11:09
楼上的图是在混凝土柱里预埋一段钢柱后再跟钢梁钢接??是吗?
dazhi
积分
124
帖子
86
#69
2011-4-13 13:38
讨论了这么多,究竟什么是刚接,什么是铰接?这是从刚度角度出发说的,如果参考德国的设计手册,上面有计算端板连接转动刚度的计算方法,如果端部连接节点的转角很小,或者说这种转角对我们假定模型的计算结果影响很小(如小于5%),可以认为这是刚接节点。
比如一根300高的H型钢梁,在端部局部将截面修改为1000高,然后只用腹板双剪板摩擦性螺栓连接,这也可以是一个刚接节点,虽然通常我们认为只腹板连接是铰接节点。
对于钢梁与混凝土柱的连接,同理。与连接的刚度有关,如果一个300的H型钢在连接节点足够刚,比如钢梁和混凝土柱能完全协调变形,就可以认为是一个刚性节点。具体处理方法不尽相同。即使用锚栓,端板连接,也要通过计算确定是刚接还是铰接。锚栓设的少,伸长率大,端板板厚小,可能就是个半刚性节点。所以,刚接与铰接取决于具体的设计,也不能一概而论,某种节点设计形式是刚接还是铰接(比如前面提到的腹板连接也是刚接节点)。
我的建议,为了省材料,可以将钢梁与混凝土柱做成刚接。如果感觉不放心,将混凝土柱和钢梁局部扩大,密排锚栓。只是很可惜,我们制定钢结构规范的人只提这种预埋板的构造要求,不给出具体的计算方法。
纠正前面一个错误:“锚栓不能抗剪”,这是针对柱脚的常用构造形式而言的。既然锚栓不能抗剪,为什么螺栓可以抗剪,二者本质区别在哪里?
dazhi
积分
124
帖子
86
#70
2011-4-13 13:48
另外,反对96101大哥做为了做刚接,放如此大的型钢在里面,这是特保守又危险的做法。这个节点确实保证了节点域的刚接和安全,是特别保守的做法;但将问题带到了型钢短柱的端部,这里强度和刚度均突变,这个柱在压弯剪作用下,有地震反复荷载作用时,很可能塑性铰会出现在混凝土柱子上,可想而知后果。各国规范对建筑立面的刚度和强度连续性有要求,当然对柱子这个构件也是一样。不能简单的将型钢混凝土的东西取一段出来,二者的体系是完全不一样的。
033594
积分
87
帖子
71
#71
2011-4-19 18:53
可以参考《高层建筑钢-混凝土混合结构设计规程(CECS 230:2008)》P65,里面有详细的介绍。
希望1号
积分
2
帖子
3
#72
2013-9-29 21:24
做雨蓬如果墙面上没有预埋板怎么办
成功必须奋斗
bc164396033
积分
6
帖子
4
#73
2013-10-13 09:11
我经手的有几个工程就是用混泥土中埋入预埋件然后在安装时与梁焊接,不过这个节点形式最好不要用在动载或受力较大的区域。预埋螺杆需与钢筋混泥土龙骨需做好有效的加固和定位处理。个人见解只做参考。
pable
积分
162
帖子
137
#74
2013-12-5 09:50
dazhi wrote:
看完几页的内容,分析比较客观全面的就是上面这位了。刚接和铰接只是概念的区别,落到实际工程还是要看数据,不要用通用的节点形式框住基本概念,惯性的认为那样就是刚接,那样就是铰接。
局部埋入钢骨的做法还必须有配筋等措施辅助,必要情况可以放大砼柱尺寸,一句话还是要看数据。
miaodigege
积分
42
帖子
94
#75
2014-10-9 11:38
看了大家的讨论,貌似越来越跑题了,楼主发帖的愿意只是想知道钢梁和砼柱如何刚接吧?并无意知晓刚接的弊端和铰接的必要性?
1065573875@qq.c
积分
11
帖子
15
#76
2014-10-12 15:29
01SG519、01(04)SG519
蒜泥狠
积分
60
帖子
55
#77
2014-11-6 20:36
比如我要在两砼柱(900*900)之间设一钢梁,然后在此钢梁一侧焊出雨棚挑梁,那么此钢梁与砼柱的连接必须要考虑钢接吧?这种情况连接节点该怎么处理?
大结构
积分
1
帖子
1
#78
2015-3-27 10:35
图集上,钢梁和砼连接都是铰接的。除非砼柱内埋入钢骨,然后与钢梁连接
大结构
修改于2015-03-27 10:37
mail333
积分
2
帖子
3
#79
2016-12-21 12:59
应该用螺栓预埋连接
smomo
(北风)
积分
2074
帖子
1029
#80
2016-12-24 23:21
较小的弯矩,可以采用埋件连接;较大的弯矩和构件,应该埋入钢骨更为可靠。
zwtandht
积分
5
帖子
4
#81
2017-2-21 11:44
这个刚接??????混凝土钢结构刚度不一样。容易让混凝土柱子受到很大的水平力。铰接好。
Ethen
积分
28
帖子
17
#82
2017-5-5 20:35
混凝土柱外包钢板,在钢板上焊接构件时,高温会使粘钢的结构胶局部碳化失效;
对穿螺栓对于框架柱(尤其是在梁柱的节点区)钢筋很密,很难在施工中又很难实现;
所以我觉得一般与混凝土连接还是按铰接考虑,使用规范要求的后扩底锚栓。
飞天ok
积分
5
帖子
4
#83
2023-9-11 20:17
柱子里面设置型钢,一般混凝土柱上设置预埋件达不到固接的效果
83
3/3
‹‹
1
2
3
投票
交易
悬赏
活动
最近访问的论坛 ...
A1. 索膜
联系我们
版权声明
发帖规则
论坛制度
关于我们
版权所有.中华钢结构论坛.永久保留所有权利
[Processing Time]
User:0.28, System:0.03, Children of user:0, Children of system:0