游客:
注册
|
登录
中华钢结构论坛 China Structure Forum
»
A3. 空间结构
‹‹ 上一主题
|
下一主题 ››
投票
交易
悬赏
活动
打印
|
推荐
|
订阅
|
收藏
mst拐角处支座反力
小高
积分
43
帖子
30
#1
2017-5-3 20:59
用MST做设计,阴角处设计支座,反力非常大。它邻近的下弦杆的轴力非常大。请问如何解决呢。支撑做成几向约束?或局部如何进行处理?
wanyeqing2003
积分
6289
帖子
3968
#2
2017-5-4 02:22
小高 wrote:
用MST做设计,阴角处设计支座,反力非常大。它邻近的下弦杆的轴力非常大。请问如何解决呢。支撑做成几向约束?或局部如何进行处理?
mst应该会自动配杆件。
如果杆件受力过大是否网架矢高小了,可以调整矢高和网格。
wu866
积分
267
帖子
202
#3
2017-5-4 17:11
支座调为铰支,将水平力释放。
smomo
(北风)
积分
2074
帖子
1029
#4
2017-5-21 18:19
意义不确切,可以截图上来看看。
zhangtony
积分
19
帖子
23
#5
2017-5-22 14:24
阴角处支座负荷较大,做两个相邻的支座
投票
交易
悬赏
活动
联系我们
版权声明
发帖规则
论坛制度
关于我们
版权所有.中华钢结构论坛.永久保留所有权利
[Processing Time]
User:0.28, System:0.03, Children of user:0, Children of system:0