管桁架中主管与主管垂直相交刚接还是铰接?
chenke9527
积分
7
帖子
3
#1
2016-9-6 17:36
请问管桁架中主管与主管垂直相交的时候,计算模型中两管是钢接还是铰接?以前都是两个方向刚接,即认为两个方向都是连续的没有断开。但今天和同事讨论的时候,发现是不是应该点铰接,即认为一个方向主管连续,而另一个方向主管铰接。
phoenixpan
积分
14
帖子
28
#2
2017-6-6 13:08
有加劲肋就是可以按刚接,无加劲肋是铰接。
tonybb
积分
36
帖子
32
#3
2020-12-8 11:36
我认为,其中铰接好处理一点。
xingzs
积分
132
帖子
118
#4
2021-4-14 13:12
主次桁架垂直相交,应按刚接模拟,因为弦杆一般管径较大,且主次弦杆直径相差不会太大,相贯焊缝的区域比较长的。
生活源于创造,创新改善生活。
erzao
积分
942
帖子
541
#5
2022-9-10 17:35
钢标5.1.5.3规定,主管长径比大于12算是铰接点。而根据欧标算下来,这种节点大概率是半刚性节点,如果是单层网壳,按弹性计算,大多数情况不能保证节点刚性,则屈曲因子的取值应该大一点才安全。