游客:
注册
|
登录
中华钢结构论坛 China Structure Forum
»
B1. 连接与节点
‹‹ 上一主题
|
下一主题 ››
投票
交易
悬赏
活动
打印
|
推荐
|
订阅
|
收藏
端头板厚度45,高强螺栓直径用的24,是不是螺栓太小啦?
18
积分
104
帖子
69
#1
2017-9-1 11:39
端头板厚度45,高强螺栓直径用的24,是不是螺栓太小啦?
如果螺栓不能改动,有没有其他办法加固。
钢梁截面H1350X380X18X18,长度12600*2=25200
端头板尺寸45X380X1590螺栓采用28M24 10.9级
18
修改于2017-09-01 11:43
18
积分
104
帖子
69
#2
2017-9-1 11:44
钢梁端头板厚度和高强螺栓直径大小选择有没有关系?请大师们多多指教。
smomo
(北风)
积分
2074
帖子
1029
#3
2017-9-4 22:17
可以对比一下计算书, 端板厚度主要与螺栓直径、螺栓间距、悬壁长度都有关;端板比较厚可能与宽度380有关。
游子
积分
1609
帖子
530
#4
2021-2-11 02:51
确定端头板的厚度,往往假设钢板的屈服与螺栓达到极限承载力同时发生,因此如果螺栓的强度高、数量多,会得到很厚的端板。这种做法的细节可参照:AISC Design Guides 4 & 16.
当然,这种做法可能太保守,除非这种节点用于抗震体系(比如抗震框架的梁),更合理的做法是通过结构力学分析,得到节点部位的内力,根据这个内力来确定螺栓的数量以及端板的厚度。这样做则会有另一个问题:如果内力很小,则会得到过少的螺栓数量。楼主的节点类似于梁的拼接节点,如果用这种方法,建议在依据内力进行设计的同时,也要满足AASHTO规范对拼接节点的要求。
比较以上两种做法,考虑到节点详图设计的便利性,推荐第一种做法。
lijingas
积分
1359
帖子
662
#5
2021-2-19 21:46
这个构件截面,节点感觉都不合理,因为具体情况未知,但是梁高1350,腹板厚度需用用到18?高强螺栓M24,根据规范计算一般板厚也就是25-28之间?怎么算出来45mm?
投票
交易
悬赏
活动
联系我们
版权声明
发帖规则
论坛制度
关于我们
版权所有.中华钢结构论坛.永久保留所有权利
[Processing Time]
User:0.28, System:0.03, Children of user:0, Children of system:0