中华钢结构论坛 China Structure Forum                                              XinY structural consultants ltd

 
箱型柱或钢管柱外包式柱脚设计灌浆孔怎么预留?
waitinglee






积分 1
帖子 1
2021-12-29 10:24    顶部


做罩棚设计时,常用的箱型柱或者钢管柱,根据《钢结构设计标准》12.7.7-5条,外包式柱脚当框架柱为圆管或矩形管时,应在管内浇灌混凝土,强度等级不应小于基础混凝土,浇灌高度应高于外包混凝土,且不宜小于圆管直径或矩形管的长边。请问这里的钢管柱或箱型柱柱脚管内浇灌混凝土,如何预留灌浆孔比较好呢?预留在哪个位置,预留孔周边是否需要加强设计,若在侧面设置的话,浇灌完毕后,是否需要钢板焊接封闭?
GHK660






积分 2
帖子 2
2021-12-29 11:35    顶部
相关的钢管混凝土规范 图集找找看
cwsy






积分 1151
帖子 426
2021-12-29 12:48    顶部
百度:
《钢管内混凝土浇注施工工法》
......

...不需要在钢管上开设同泵管直径的孔,避免削弱钢柱钢板的整体性...

......
法师






积分 1805
帖子 567
2022-7-30 11:50    顶部
一般开100直径的孔,事后用钢板封焊

法师 修改于2022-07-30 11:56
lijingas






积分 1359
帖子 662
2022-8-26 17:26    顶部
较大截面的箱型柱我会做个十字柱进行转换,较小截面的箱型柱就直接 设浇灌孔
 


联系我们 版权声明 发帖规则 论坛制度 关于我们
版权所有.中华钢结构论坛.永久保留所有权利

[Processing Time] User:0.28, System:0.03, Children of user:0, Children of system:0