游客:
注册
|
登录
中华钢结构论坛 China Structure Forum
»
B1. 连接与节点
‹‹ 上一主题
|
下一主题 ››
投票
交易
悬赏
活动
打印
|
推荐
|
订阅
|
收藏
管桁架节点全部用隔板是否合适,如何处理
小高
积分
43
帖子
30
#1
2022-6-1 17:07
如题。设计图主管与腹杆连接处,主管均设隔板。这样把连续的主管打断受力不好,及施工中的各种问题。请问,怎么能说服设计调整节点做法呢,哪种做法合适呢
图片应该没有传上来,桁架钢管相贯节点需要验算节点承载力,可以按相贯进行节点承载力验算,用验算结果与设计沟通
smomo
修改于2022-06-01 22:27
法师
积分
1805
帖子
567
#2
2022-7-30 11:21
你的意思是在节点处主管断开,中间加个节点板,然后主管焊于节点板两侧?如果没有别的特殊的考虑或限制,这种做法是极其错误的。施工麻烦,焊缝质量不好保证。
投票
交易
悬赏
活动
最近访问的论坛 ...
A1. 索膜
联系我们
版权声明
发帖规则
论坛制度
关于我们
版权所有.中华钢结构论坛.永久保留所有权利
[Processing Time]
User:0.28, System:0.03, Children of user:0, Children of system:0