管桁架节点全部用隔板是否合适,如何处理
小高






积分 43
帖子 30
2022-6-1 17:07    顶部


如题。设计图主管与腹杆连接处,主管均设隔板。这样把连续的主管打断受力不好,及施工中的各种问题。请问,怎么能说服设计调整节点做法呢,哪种做法合适呢

图片应该没有传上来,桁架钢管相贯节点需要验算节点承载力,可以按相贯进行节点承载力验算,用验算结果与设计沟通
smomo 修改于2022-06-01 22:27
法师






积分 1805
帖子 567
2022-7-30 11:21    顶部
你的意思是在节点处主管断开,中间加个节点板,然后主管焊于节点板两侧?如果没有别的特殊的考虑或限制,这种做法是极其错误的。施工麻烦,焊缝质量不好保证。
 