游客:
注册
|
登录
中华钢结构论坛 China Structure Forum
»
B1. 连接与节点
‹‹ 上一主题
|
下一主题 ››
投票
交易
悬赏
活动
打印
|
推荐
|
订阅
|
收藏
箱型柱或钢管柱外包式柱脚设计灌浆孔怎么预留?
waitinglee
积分
1
帖子
1
#1
2021-12-29 10:24
做罩棚设计时,常用的箱型柱或者钢管柱,根据《钢结构设计标准》12.7.7-5条,外包式柱脚当框架柱为圆管或矩形管时,应在管内浇灌混凝土,强度等级不应小于基础混凝土,浇灌高度应高于外包混凝土,且不宜小于圆管直径或矩形管的长边。请问这里的钢管柱或箱型柱柱脚管内浇灌混凝土,如何预留灌浆孔比较好呢?预留在哪个位置,预留孔周边是否需要加强设计,若在侧面设置的话,浇灌完毕后,是否需要钢板焊接封闭?
GHK660
积分
2
帖子
2
#2
2021-12-29 11:35
相关的钢管混凝土规范 图集找找看
cwsy
积分
1143
帖子
424
#3
2021-12-29 12:48
百度:
《钢管内混凝土浇注施工工法》
......
...
不需要在钢管上开设同泵管直径的孔,避免削弱钢柱钢板的整体性
...
......
法师
积分
1805
帖子
567
#4
2022-7-30 11:50
一般开100直径的孔,事后用钢板封焊
法师
修改于2022-07-30 11:56
lijingas
积分
1359
帖子
662
#5
2022-8-26 17:26
较大截面的箱型柱我会做个十字柱进行转换,较小截面的箱型柱就直接 设浇灌孔
投票
交易
悬赏
活动
联系我们
版权声明
发帖规则
论坛制度
关于我们
版权所有.中华钢结构论坛.永久保留所有权利
[Processing Time]
User:0.28, System:0.03, Children of user:0, Children of system:0