中华钢结构论坛 China Structure Forum                                              XinY structural consultants ltd

 
单角钢单面螺栓连接问题
开心的小砼






积分 6
帖子 2
2023-6-11 18:21    顶部


构件的承载力计算要乘以0.85,螺栓的抗剪与孔的承压设计值是否也需要折减??请教大家。
cwsy






积分 1143
帖子 425
2023-6-12 23:30    顶部
强度和连接的强度设计值都要折减。

有参考书算例:

见浙江大学 夏志斌 姚谏 编著

《钢结构设计---方法与例题》
cwsy






积分 1143
帖子 425
2023-6-12 23:33    顶部
个人有点不同观点:

.

cwsy 修改于2023-06-13 05:24
开心的小砼






积分 6
帖子 2
2023-6-13 00:29    顶部
《钢结构设计标准理解与应用》-朱丙寅 :"验算是针对(最不利截面,危险截面)的验算,不是针对连接的验算。”,“单边连接单角钢7.1.3 ,7.6.1都是对单角钢自身强度验算考虑的折减,螺栓或者焊缝等连接强度不折减”
17版钢结构标准也没有找到折减的条文。

cwsy






积分 1143
帖子 425
2023-6-14 08:50    顶部


角钢受拉构件计算的疑问:

单角钢 双角钢  有效截面 偏心弯矩

.

cwsy 修改于2023-06-14 08:53
tianyun1125






积分 65
帖子 59
2023-6-14 10:31    QQ 顶部
传力的线路不同,单角钢传力是通过迹线作为受力的中心线传力的,与连接板存在偏心距,而双角钢背面连接,合力传力中心线是连接板形心,不存在偏心距,故整体截面有效
 


联系我们 版权声明 发帖规则 论坛制度 关于我们
版权所有.中华钢结构论坛.永久保留所有权利

[Processing Time] User:0.28, System:0.03, Children of user:0, Children of system:0