中华钢结构论坛 China Structure Forum                                              XinY structural consultants ltd

 
柱脚二次浇灌
cwsy






积分 1151
帖子 426
2024-11-4 08:23    顶部


柱脚二次浇灌
灌浆孔   灌浆料  水泥砂浆
.

cwsy






积分 1151
帖子 426
2024-11-4 08:24    顶部
柱脚二次浇灌
灌浆孔   灌浆料  水泥砂浆
.

cwsy






积分 1151
帖子 426
2024-11-4 08:24    顶部
柱脚二次浇灌
灌浆孔   灌浆料  水泥砂浆
.

okok






积分 9575
帖子 6096
2024-11-4 17:24    QQ 顶部
没想明白周边用钢板封堵如何实现。如果工厂里就焊在柱脚底板上,难以调节钢柱标高和垂直度。而欧美日基本上比较难接受工地焊接。



微信号:nixnauy
cwsy






积分 1151
帖子 426
2024-11-7 20:20    顶部
okok wrote:
...而欧美日基本上比较难接受工地焊接。...

也有现场焊接!
.

cwsy 修改于2024-11-07 20:22
cwsy






积分 1151
帖子 426
2024-11-7 20:23    顶部
二次灌浆料不应有高强度要求!
.

cwsy






积分 1151
帖子 426
2024-11-7 20:42    顶部
补充钢结构设计手册(欧洲)案例完整柱脚图:

二次灌浆料不应有高强度要求!(即便用细石混凝土 也一样?)

.

cwsy 修改于2024-11-08 07:05
okok






积分 9575
帖子 6096
2024-11-8 20:45    QQ 顶部
cwsy wrote:

也有现场焊接!
.

这里不是现场焊。
西方项目还用现场焊的位置,常用的我只想到一处,就是锚栓的垫板在钢柱安装且调整完对心、标高、垂直度后,需要周边与柱脚底板用角焊缝现场围焊。

我们的规范,柱脚锚栓不承受剪力,当摩擦力不足时需要设置抗剪键,反倒垫板的现场围焊不那么重要。
okok 修改于2024-11-08 20:56
okok






积分 9575
帖子 6096
2024-11-8 20:53    QQ 顶部
cwsy wrote:
补充钢结构设计手册(欧洲)案例完整柱脚图:

二次灌浆料不应有高强度要求!(即便用细石混凝土 也一样?)

.

钢柱脚底板下的细石混凝土或水泥砂浆二次浇灌层,重要的是无收缩或者微膨胀,以及易填满(流动性能)。
早年,一点点二次浇灌层也不值得商品混凝土搅拌车专门跑一趟,所以现场拌制,高强损失流动性,强度不能要求太高。
现在有小包装商用灌浆料,能同时保证无收缩和流动性,强度高些不是坏事。
cwsy






积分 1151
帖子 426
2024-11-10 20:17    顶部
01SG519  16SG519 对比:
.

cwsy 修改于2024-11-12 12:06
cwsy






积分 1151
帖子 426
2024-11-10 20:20    顶部
水泥基灌浆材料(JC/T 986-2018)

商品化的二次灌浆料
.

cwsy 修改于2024-11-11 06:27
cwsy






积分 1151
帖子 426
2024-11-10 20:21    顶部
还有疑问?
.

cwsy 修改于2024-11-11 06:21
cwsy






积分 1151
帖子 426
2024-11-13 06:51    顶部
关于柱脚灌浆:
查阅了BSI钢结构设计规范
.

cwsy 修改于2024-11-14 08:31
cwsy






积分 1151
帖子 426
2024-11-13 06:52    顶部
关于柱脚灌浆:
查阅了BSI钢结构设计规范
.

cwsy 修改于2024-11-14 08:31
 


联系我们 版权声明 发帖规则 论坛制度 关于我们