要对张弦梁结构进行施工全过程分析,自己编程序,如何考虑索的张拉力?
  
现在常用的方法是在某一索段截断,然后施加一对大小相等方向相反的作用力,这种方法的缺陷在于:索张拉过程位形是不断变化的,也就是施加的这对作用力方向应该随荷载增量步变化的。
  
不知哪位大虾还有其他更好的考虑办法,小弟在此先谢了!!!
水手






积分 70
帖子 36
2003-6-15 17:25    顶部


  可以考虑几何非线性来解决这个问题,只须在刚度矩阵中考虑初应力刚度即可,不是太麻烦。
decisive






积分 46
帖子 29
2003-6-18 10:12    顶部


楼上兄能否告诉用初应力刚度法施加预拉力相关的文献。谢谢
sunny






积分 54
帖子 34
2003-6-18 22:05    顶部


考虑索单元对整体结构刚度的贡献
水手






积分 70
帖子 36
2003-6-24 19:59    顶部


 很多非线性有限元的书上都有相关内容。如,殷有泉编著的《固体力学非线性有限元分析》,北京大学出版社。
decisive






积分 46
帖子 29
2003-7-7 12:00    顶部


初应力矩阵的方法应用于张拉阶段似乎不是很合适,因为在张拉阶段,张拉力是作为外荷载施加上去,而且是不断变化的。
不知有何方法能综合考虑张拉力施加和索对整体刚度的贡献?
布谷鸟






积分 178
帖子 127
2003-7-28 13:17    顶部


我感觉把索的张拉力看成外力加上去应该是没有问题的,但由于张拉过程中几何位变一直存在,力的方向不好确定,有可能带来比较大的误差.若把索看成索单元,问题应该好处理吧.我也没试过.你可以看看沈院士的<<悬索结构>>,我也是搞张弦梁的,有空多多讨论呀.weisun0391@sina.com 我的信箱.
晴朗






积分 181
帖子 131
2003-9-22 17:26    顶部


可不可以试试仍用预应力等效节点力的方法,只不过在迭代的过程中,不断的根据新的几何位置修正节点力的方向。只要你的每一步比较小,由此带来的误差可以忽略。
pizzahut






积分 526
帖子 323
2003-9-26 01:40    顶部


对于张弦梁结构,其拉索与索网等柔性结构相比非线性程度要小,在预应力导入前表现一定的非线性性质,在使用荷载阶段的几何非线性效应就很小了。所以可以用线性方法计算荷载阶段和仅有预应力阶段结构的反应,把结果线性叠加得到结构反应。
bebty






积分 42
帖子 26
2005-2-21 16:31    顶部


不要被表明的情况所迷惑,要透过现象看本质。你不一定要关注于索两端的力,因为这个力的大小和方向都是在不断的改变的,而且和它有关的量太多,你可以只考虑那根索,只考虑索的长度以及位置。
lm_afei






积分 531
帖子 276
2005-3-28 15:24    QQ 顶部


      采用ansys的优化模块可以顺利解决。
      设计变量为索的初应变。
      目标函数可以定为:
       A=ABS(M2-N2)
       M表示你想拉的张拉力,N表示实际的张拉力。
      为了使目标函数A最小,ansys在迭代过程中会让N逼近于M,对于逼近于M的N所对应的初应变,就是你实际要加的初应变。
      这样,你想把索张拉多少力就是多少力,不会有预应力损失。
lessoryjoan






积分 72
帖子 53
2006-3-12 16:38    顶部


楼上说可以用ansys中的优化设计模块来精确张拉预应力,想必你研究过此类问题,不知能否上传实例呢,切盼回复!
wfw2004






积分 14
帖子 18
2006-5-11 08:11    顶部


lm_afei兄:
能否将你的命令流上传给大家共享.非常感谢!
李凌枫






积分 8
帖子 9
2016-10-13 08:10    顶部


在空缆状态,在重力作用下静力分析,通过缆索位移产生缆索工作状态的初应力。
walter董






积分 82
帖子 44
2017-3-18 10:12    顶部
初始预应力有多种方式可以施加,最好采用初应变的方式在程序里施加,初始预应力需要跟其他荷载施加在同一工况里,否则会造成计算不收敛。
(本人在国内顶级建筑设计院从事结构多年,主要擅长空间钢结构和预应力钢结构方向的设计与分析,一注、高工,若有技术问题或需要协作可加我QQ591790322联系)
CGGCENGINEER






积分 303
帖子 163
2017-3-20 19:32    QQ 顶部
3D3S可以直接对主动索施加预应力,最简单实用。
hebinbin123123






积分 5
帖子 3
2017-5-9 09:10    顶部
你可以看看DDDSSS里面的矩阵分析法如何给索施加索力!
 