我设计了一个管桁架,支座反力x(-481kn)y(+2428kn)z(+1838kn),
Mx、My、Mz都为0.
先谢了!!
wumin-1975






积分 7
帖子 4
2003-6-19 11:06    QQ ICQ 状态 顶部


你知道怎么做了吗,
如果知道了请告诉我一下
请问你是用什么软件做的
我认为在支座处焊一钢管就行
wtd






积分 37
帖子 19
2003-6-25 20:57    QQ 顶部


老兄,没搞错吧,推力200多吨,什么结构?
arcoolwang






积分 56
帖子 32
2003-6-26 11:16    QQ 顶部


老兄:
   从你算出的支座反力看,你的设计有很大的问题。如果出现这么大的支座反力,肯定是的你的计算模型有问题。从反力看,也就是你的支座假定有问题,你把支座假定成完全的铰支座,算出的水平推力这么大,下面的结构能承受这么大的水平力吗?所以,你要把水平方向的约束给放开,不让它承受水平力,或者给水平方向上一个弹簧刚度,让它的水平推力变小。在支座处理上,水平方向,支座底板开长椭圆孔,长椭圆孔的长度根据支座的水平位移确定。还有一种办法是支座底板下加橡胶垫板,具体大小计算定!
 